关于防止消防水泵低流量空转过热的技术措施如何设计
adeline无忧
2015年09月11日 14:53:53
只看楼主

本来看到很多人说是设置超压减压阀即可,但是根据“江苏省关于GB50974 问题的探讨”中,问题探讨二的第12条,“12、消防水泵泄压阀是否可以作为防止水泵低流量空转过热的技术措施?答:不可以。可采用小流量保护离心泵、安全阀、定量流量开关、自动再循环控制阀或离心泵保护阀防止水泵”低流量空转过热。工作状态各有优劣。“,现在我想请教一下大家,关于安全阀是怎么设置的?设在哪里?有没有知道或者做过类似设计的大神

本来看到很多人说是设置超压减压阀即可,但是根据“江苏省关于GB50974 <消防给水及消火栓系统技术规范> 问题的探讨”中,问题探讨二的第12条,“12、消防水泵泄压阀是否可以作为防止水泵低流量空转过热的技术措施?答:不可以。可采用小流量保护离心泵、安全阀、定量流量开关、自动再循环控制阀或离心泵保护阀防止水泵”低流量空转过热。工作状态各有优劣。“,现在我想请教一下大家,关于安全阀是怎么设置的?设在哪里?有没有知道或者做过类似设计的大神

QQ图片20150911145449.png

免费打赏
roverpump
2017年01月17日 10:16:45
12楼
lius945 发表于 2016-10-31 17:15 你好,想跟你请教一下。请问你在这个帖子里面提到的泵壳泄压阀是什么阀,需要在泵壳上面开孔吗?还是泵自 …是的,泵体上有开孔,接一根钢管,安装这个泄压阀
回复
lichangan1000
2017年01月17日 10:23:37
13楼
泄压阀完全可以解决,小流量过热问题。
回复
ruanchuan
2017年01月17日 14:20:54
14楼

学习了,谢谢分享
回复
hunterhgh
2017年01月18日 08:59:05
15楼
谢谢楼主分享
回复
ruanchuan
2017年01月19日 12:40:05
16楼
设置泄压阀不就行了吗
回复
为我们自己的
2017年02月05日 18:46:02
17楼
又长见识了
回复
sw-gps
2017年02月08日 21:56:53
18楼
一般总管已设泄压阀了,每泵上再设(安全)泄压、不是重复吗
回复
sw-gps
2017年02月08日 22:02:17
19楼
说“不可以”的作者,公开发表杂志上的 防过热措施里、已经删除了“安全阀"
回复
wdl2345481
2017年05月26日 21:40:35
20楼
沙比基尔中国。别人在谈论问题,他一直在BB广告
回复
lichangan1000
2017年05月27日 09:57:29
21楼
安全阀适合瞬间泄压,不适合持续泄压。