关于防止消防水泵低流量空转过热的技术措施如何设计
adeline无忧
2015年09月11日 14:53:53
只看楼主

本来看到很多人说是设置超压减压阀即可,但是根据“江苏省关于GB50974 问题的探讨”中,问题探讨二的第12条,“12、消防水泵泄压阀是否可以作为防止水泵低流量空转过热的技术措施?答:不可以。可采用小流量保护离心泵、安全阀、定量流量开关、自动再循环控制阀或离心泵保护阀防止水泵”低流量空转过热。工作状态各有优劣。“,现在我想请教一下大家,关于安全阀是怎么设置的?设在哪里?有没有知道或者做过类似设计的大神

本来看到很多人说是设置超压减压阀即可,但是根据“江苏省关于GB50974 <消防给水及消火栓系统技术规范> 问题的探讨”中,问题探讨二的第12条,“12、消防水泵泄压阀是否可以作为防止水泵低流量空转过热的技术措施?答:不可以。可采用小流量保护离心泵、安全阀、定量流量开关、自动再循环控制阀或离心泵保护阀防止水泵”低流量空转过热。工作状态各有优劣。“,现在我想请教一下大家,关于安全阀是怎么设置的?设在哪里?有没有知道或者做过类似设计的大神

QQ图片20150911145449.png

adeline无忧
2015年09月11日 15:04:45
2楼
有没有人知道呢。谁有参考图纸的话,请发送到我的邮箱 591969274@qq.com.谢谢了
回复
黑老五
2015年09月21日 08:19:40
3楼
有没有人知道呢?
回复
roverpump
2015年09月22日 18:31:44
4楼
这个我们叫泵壳泄压阀,安装在消防泵出口端泵体上,小流量泄压阀打开,保护消防泵的。
回复
adeline无忧
2015年10月23日 10:56:20
5楼
roverpump 发表于 2015-9-22 18:31 这个我们叫泵壳泄压阀,安装在消防泵出口端泵体上,小流量泄压阀打开,保护消防泵的。是不是 DN25的管道就够了
回复
roverpump
2015年10月25日 14:59:56
6楼
对, 泵壳泄压阀出口就是DN25
回复
胖阿蒙
2015年10月26日 10:44:10
7楼
安全阀跟超压释放阀没有本质区别啊。
回复
zidane19882007
2016年03月13日 22:47:18
8楼
设置超压回流措施!
回复
陈大亮
2016年03月14日 09:03:39
9楼
学习了,谢谢分享
回复
wqh_2008
2016年03月16日 14:06:16
10楼
可采用出水管设超压泄压阀的措施。
回复
lius945
2016年10月31日 17:15:25
11楼
roverpump 发表于 2015-9-22 18:31 这个我们叫泵壳泄压阀,安装在消防泵出口端泵体上,小流量泄压阀打开,保护消防泵的。你好,想跟你请教一下。请问你在这个帖子里面提到的泵壳泄压阀是什么阀,需要在泵壳上面开孔吗?还是泵自带的?
回复

相关推荐

APP内打开