本来看到很多人说是设置超压减压阀即可,但是根据“江苏省关于GB50974 问题的探讨”中,问题探讨二的第12条,“12、消防水泵泄压阀是否可以作为防止水泵低流量空转过热的技术措施?答:不可以。可采用小流量保护离心泵、安全阀、定量流量开关、自动再循环控制阀或离心泵保护阀防止水泵”低流量空转过热。工作状态各有优劣。“,现在我想请教一下大家,关于安全阀是怎么设置的?设在哪里?有没有知道或者做过类似设计的大神
本来看到很多人说是设置超压减压阀即可,但是根据“江苏省关于GB50974
<消防给水及消火栓系统技术规范>
问题的探讨”中,问题探讨二的第12条,“12、消防水泵泄压阀是否可以作为防止水泵低流量空转过热的技术措施?答:不可以。可采用小流量保护离心泵、安全阀、定量流量开关、自动再循环控制阀或离心泵保护阀防止水泵”低流量空转过热。工作状态各有优劣。“,现在我想请教一下大家,关于安全阀是怎么设置的?设在哪里?有没有知道或者做过类似设计的大神
消防给水及消火栓系统技术规范>
2楼
回复
3楼
有没有人知道呢?
回复
4楼
这个我们叫泵壳泄压阀,安装在消防泵出口端泵体上,小流量泄压阀打开,保护消防泵的。
回复
5楼
roverpump 发表于 2015-9-22 18:31 这个我们叫泵壳泄压阀,安装在消防泵出口端泵体上,小流量泄压阀打开,保护消防泵的。是不是 DN25的管道就够了
回复
6楼
对, 泵壳泄压阀出口就是DN25
回复
7楼
安全阀跟超压释放阀没有本质区别啊。
回复
8楼
设置超压回流措施!
回复
9楼
学习了,谢谢分享
回复
10楼
可采用出水管设超压泄压阀的措施。
回复
11楼
roverpump 发表于 2015-9-22 18:31 这个我们叫泵壳泄压阀,安装在消防泵出口端泵体上,小流量泄压阀打开,保护消防泵的。你好,想跟你请教一下。请问你在这个帖子里面提到的泵壳泄压阀是什么阀,需要在泵壳上面开孔吗?还是泵自带的?
回复