在设计的过程中,我看到有人的图纸上都是应急照明箱从EPS取电,这两者有什么区别,哪位大神能详细讲讲

在设计的过程中,我看到有人的图纸上都是应急照明箱从EPS取电,这两者有什么区别,哪位大神能详细讲讲
免费打赏
cnhanhan
2015年10月20日 21:55:08
2楼
灯具不带电池的那种,由EPS接入到应急照明箱强启对灯具供电。主备电切换箱应能脱口,否者达不到消防要求。
回复
小小小的小
2015年11月20日 15:51:57
3楼
路过,学习一下
回复
大同00
2015年11月23日 15:25:11
4楼
应急照明配电箱用于应急照明配电和控制,EPS只是电源。
回复
mabo717
2015年11月23日 21:02:34
5楼
楼主截个图看看,这个要看设计者的思路了,照明负荷也要看种类,具体可以参考火灾自动报警规范图集,哪里有提供思路。
回复
xiaojinlin001
2015年11月24日 14:59:20
6楼
学了点东西,长知识
回复
co1448376735558
2015年11月24日 23:03:16
7楼
看完还是不懂呀
回复
leiyanlin1208
2015年11月25日 09:39:26
8楼
不错不错!!!!!!
回复
zotomhhf
2015年11月28日 22:45:41
9楼
按产品规范,EPS只是电源,输出还需要分配电装置。有些图纸的中间直接让EPS后面配上小型断路器,可以理解成EPS集成了分配电装置。GB17945-2010中对这些应用系统有详细描述。