请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。
请教一下,电容柜内刀熔开关上端被烧,刀熔开关下端完好。刀熔开关上端接线螺钉都被烧融化了。与刀熔开关靠近的二次接线端子及二次导线被熏黑了。电容也没有被损坏,求解。
2楼
初步判断是谐振了
回复
3楼
xysales 发表于 2015-9-6 10:40 初步判断是谐振了你真的遇过谐振!?
回复
4楼
坐等高手,新手学习啊。
回复
5楼
螺丝与铜排之间是否拧紧啦!
回复
6楼
日常检查没到位啊
回复
7楼
螺钉没拧紧的可能性很大,接头处太松接触电阻增大,发热,导致烧断
回复
8楼
设备做的真粗糙
回复
9楼
同意7楼的说法,接触不良发热引起。
回复
10楼
年久失修,爬电了
回复
11楼
遇到过接触器上口螺丝没拧紧导致发热烧坏接触器的情况。
回复