请教大师们一个问题: 今年完成了一个小区的室外工程,这其中包含有小区的给水管道施工,小区给水管道为dn200pe管,主体预留管道接口为dn50ppr管,市政管道为dn100pe管,交工后老是爆管,爆管部位从管子中间爆的,也有从接头爆的,一个月平均2~3次,现在头都大了,请大家帮忙分析下原因,及拯救措施!!谢谢大家。 (注:市政水压说是:4公斤压,小区给水管网工作压力设计为3.5公斤压。)
请教大师们一个问题:
今年完成了一个小区的室外工程,这其中包含有小区的给水管道施工,小区给水管道为dn200pe管,主体预留管道接口为dn50ppr管,市政管道为dn100pe管,交工后老是爆管,爆管部位从管子中间爆的,也有从接头爆的,一个月平均2~3次,现在头都大了,请大家帮忙分析下原因,及拯救措施!!谢谢大家。
(注:市政水压说是:4公斤压,小区给水管网工作压力设计为3.5公斤压。)
12楼
这里好几位大师认为,当来学习了
回复
13楼
PE管爆管:接头热熔对接接头,由于焊接工艺要求较高(温度、对接压力、干燥、干净、冷却时间),一般室外工程领导不重视,工期压缩的太短,施工单位的操作人员对PE管的焊接工艺掌握情况说实在的不敢恭维,所以经常出现在赶工的情况下,接头处理的不干净、焊接时塑料碳化、对接压力的大小等均可造成接头裂缝(当时打压可能都会达到要求,但回填后由于回填土的作用造成管道应力及水压引起的长期应力作用,管道接头出现裂缝);管体漏水,就要看情况了,有管材质量,也有管材保护问题,管材质量上网王很难判断,主要是制造管材时所使用的塑料,若果管材爆管时,裂口处没有划痕,多出现纵向裂缝,基本可以断定是管材质量问题;另外塑料管道很怕划,在工地上成品保护不好,都会造成划痕,划痕处在水压长期左右后,都会出现裂缝;还有回填土内不能有铁渣、钉子或尖锐的石头等,这些也会造成管道穿孔。
建议:在使用PE管材时,接头采用电熔接头(接头不是对接的,而是有一个电熔套筒),这种接头最为可靠;另外管材的厂家很重要,有些厂家使用的再生塑料,直接影响管材质量,所以进场时,必须要有可靠的检验证明,现在送检时,只要掏钱,什么东西都是合格的,你懂的!
回复
14楼
原来是回填不到位啊
回复
15楼
谢谢分享!!
回复
16楼
过来学习了
回复
17楼
低劣产品造成的,一定是PE管在生产时掺加了回收材料
回复
18楼
专来就是专业。有图就更好了。
回复
19楼
如有当时的现场图片就好了。谢谢楼主的分享!
回复
20楼
楼上回复的确实已经很全面了,其实说白了如果不是材料的质量问题,基本就是你们的施工质量问题,没有严格按照施工验收规范来。