小区内PE给水管过路,要设置什么套管
cxd_3330
cxd_3330 Lv.4
2011年06月25日 21:28:08
只看楼主

小区内PE给水管过路,要设置什么套管,钢套管么?还是外面再套PE管?

小区内PE给水管过路,要设置什么套管,钢套管么?还是外面再套PE管?
免费打赏
pprpe
2011年06月25日 21:55:47
2楼
看你怎么铺设,地下几米,管材上下有没有铺设沙土,管材壁厚多少等问题 我签名上网址上有介绍 你可以点进去自己找找知识
回复
simuy
2011年06月26日 22:34:24
3楼
不一定要设置。如果满足覆土厚度要求,可以不设置的。要设置,就设置钢管!
回复
lxxxj11
2011年06月29日 22:26:14
4楼
楼上正解,我们一般也是这样处理的,不过不用钢管,经常用废旧的球墨管
回复
shandonglinyi003
2011年06月30日 09:32:28
5楼
好 学习了学了
回复
awdwadjob
2011年07月01日 17:38:38
6楼
具体问题,具体分析是好的
回复
kangjian1319
2011年07月02日 12:02:34
7楼
过路是要设套管的,我一般设置钢套管或钢筋混凝土管
回复
sifeng007
2011年07月03日 22:00:06
8楼
一般用大一号或二号的钢套管,套管做外防腐处理即可
回复
丹桂飘香
2011年07月05日 08:50:13
9楼
也要看覆土埋深,如果埋深满足的话可以不设套管,要设套管的话设大一号的钢筋混凝土管就行了。
回复
海阔天空0
2011年07月05日 11:01:34
10楼
用大号的钢套管或者混凝土管
回复
ssp19860520
2011年07月15日 14:49:26
11楼
我们这如果是管道在绿化里面就直接埋设,深度在0.5~1米之间。。因为绿化里不过重车。过路的话,要么是管道覆土埋0.7m,要么就是喊甲方加套管。
回复

相关推荐

APP内打开