我们与10年安装好的给水管道在今年12年9月试水时发生普偏热熔接头与个别管身发生爆裂情形,但是当时管道进行压力压验均按规范要求进行并经过三方共同认证的。现在却发生这样的事情,求助高手这是什么原因?有的说是当时热熔不到位造成的,但是为何当时做压力试验时是合格的。有的说是管道材料不合格?但是有第三方检验室出具的合格报告。求高手帮助,在线等!(管材由第三方出具的检测报告可信度不高)
(管材由第三方出具的检测报告可信度不高)
2楼
很明显,试压实验时做了文章
回复
3楼
我想应该还是施工问题:
1、我单位原来也存在类似的情况,第一次热熔的时候,试压接头跑水,经厂家技术人员到来后重新按人家的要求热合,问题解决了。
2、以前也有一个工程当时完工试压正常,过了一年以后,部分接头位置出现爆管。
出现上述情况的解决办法:
1、严格按厂家的技术要求热合,加热的温度、保持时间等参数一定要注意。也就是施工过程中的控制要按厂家的技术标准控制,试压成功并不一定能代表管道的热合施工就没有问题。
2、管材、管件最好使用同一厂家的产品。
回复
4楼
以前又减压么,有可能减压设备坏了
回复
5楼
路过路过 学习了
回复
6楼
回复
7楼
有可能是管材选择时压力等级选低了
管道系统正常工作状态下,选用的管材最大设计内水压力应为管道工作压力的1.5倍。
如果介质的压力是1.0MPa,那么你要选择1.6MPa的管材。
[
本帖最后由 lgqkk 于 2012-10-4 15:02 编辑 ]
回复
8楼
会不会是你这次进水的时候没有认真排气啊?这个很重要的,我们就吃过这个亏的
回复
9楼
没排气也会爆管吗?
回复
10楼
不仅热熔接口有问题,而且管子还爆裂,可以说明两点,1、热熔接口是施工问题。2、用的这批管材有问题。我想你们之后检测的管子肯定不是同一批的。
回复
11楼
路过,学习学习。
回复