螺旋钢套管与PE消防给水管之间是否需要填水泥砂浆?
xgj1224
xgj1224 Lv.2
2013年09月04日 20:25:54
只看楼主

426mm螺旋焊缝钢套管采用夯管施工,穿过铁路,PE消防给水管铺设在钢套管中间,螺旋焊缝钢管外壁采用3PE加强级外防腐,且按防腐专业相关要求设置牺牲阳极的阴极保护措施,套管两端采用柔性材料密封,请问钢套管和PE管之间是否还需要填水泥砂浆防腐?如不需要,说明理由,请说明参考哪本技术规范。

426mm螺旋焊缝钢套管采用夯管施工,穿过铁路,PE消防给水管铺设在钢套管中间, 螺旋焊缝钢管外壁采用3PE加强级外防腐,且 按防腐专业相关要求设置牺牲阳极的阴极保护措施, 套管两端采用柔性材料密封,请问钢套管和PE管之间是否还需要填水泥砂浆防腐?如不需要,说明理由,请说明参考哪本技术规范。
免费打赏
chailoco
2013年09月05日 08:04:19
2楼
市政管网么?
回复
wanglixin6181
2013年09月06日 08:19:33
3楼
好像规范上也没有明确一定要设置套管,但重要部位也是考虑设置的,公路部门也有这个要求。至于是否还需要填水泥砂浆防腐,也还没找到相应的依据。个人看法:PE管本身耐腐蚀性比较好,钢管又采用了阴极保护,似乎没有再填水泥砂浆的必要性。
回复
dxc13971151636
2014年01月07日 14:17:30
4楼
这个有做过的么,讨论一下?
回复
swq2013
2014年01月07日 16:54:59
5楼
不建议填塞。个人认为PE管道膨胀系数较大,填塞满了,不利于管道自身的膨胀伸缩,大大缩短管道的使用寿命。