【求助】PE给水管过路段这两种措施那种更优?
mojianhan
mojianhan Lv.6
2012年06月13日 16:58:55
只看楼主

请问 PE给水管过路段1、采用钢套管防护或者换成钢管过路,这两种措施那种更优?2、若采用钢套管防护,是否选用大一级钢管?防护距离至路缘石外多长?1m可行?3、若过路段更换管材为钢管过路,钢管采用何种钢管?镀锌钢管以明令禁止,采用普通焊接钢管?无缝钢管?不锈钢无缝钢管?...何种更优?4、钢管与PE管的搭接大口径法兰连接,小口径丝扣连接?这大小管径如何界定?4、接口搭接问题。球墨铸铁管与PE、球墨铸铁管与钢管,钢管与PE,如何搭接?

请问
PE给水管过路段
1、采用钢套管防护或者换成钢管过路,这两种措施那种更优?
2、若采用钢套管防护,是否选用大一级钢管?防护距离至路缘石外多长?1m可行?
3、若过路段更换管材为钢管过路,钢管采用何种钢管?镀锌钢管以明令禁止,采用普通焊接钢管?无缝钢管?不锈钢无缝钢管?...何种更优?
4、钢管与PE管的搭接大口径法兰连接,小口径丝扣连接?这大小管径如何界定?
4、接口搭接问题。球墨铸铁管与PE、球墨铸铁管与钢管,钢管与PE,如何搭接?
鸿业gps
2012年06月14日 08:16:07
2楼
既然用钢套管了,还不如直接用钢管呢,呵呵
回复
huangzhimin
2012年06月14日 10:03:32
3楼
1、给水管过路形式按现场实情(道路重要性、施工方案等)确定,允许破路开挖可直接敷设,否则采用顶管,可直埋的可采用钢管,采用套管的可用顶管用的钢筋混凝土管;
2、采用顶管施工,其采用套管一般可大1~2级,可参见有关技术规定及标准要求;
3、如采用直埋方案,管材可用焊接钢管,埋深过大可采取加强防护;
4、螺纹连接管径一般为dn32~160mm;
5、一般PE管与金属管道连接时采用钢塑过渡接头连接。可参见:
(1)《埋地聚乙烯给水管道技术规程》(CJJ 101-2004 )
(2)建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程(CJJ/T 98-2003)
回复
happywb2008
2012年06月14日 23:17:46
4楼
如果可以开挖那还不如直接用钢管,钢管选用焊接钢管、无缝钢管都行,就是费用有差别而已
回复
haosqcjy
2012年06月16日 12:28:24
5楼
管道如果覆土满足要求的话,也可以直接用pe管
回复
mojianhan
2012年06月18日 10:58:16
6楼

那请问PE管于钢管如何搭接
回复
mojianhan
2012年06月18日 10:59:49
7楼

覆土在0.8 能满足 但业主说保守考虑 过路管段要加保护
回复
mojianhan
2012年06月18日 11:02:29
8楼

用钢管的话那不是每个路口得更换管材,还得考虑搭接点的管件,会不会比较繁琐
我个人比较中意的是全段用pe管,完了过路段套上钢管套。
回复
zhaowenliangde
2012年06月18日 18:31:13
9楼

支持你的说法。
回复
enjoy21st
2012年06月19日 11:25:29
10楼
建议直接用PE管,如需考虑安全余量,可局部降低管道标高,加大管顶覆土
回复
xjjgghs
2012年06月19日 12:36:16
11楼
楼上说得很好
回复

相关推荐

APP内打开