【求助】PE给水管过路段这两种措施那种更优?
mojianhan
mojianhan Lv.6
2012年06月13日 16:58:55
只看楼主

请问 PE给水管过路段1、采用钢套管防护或者换成钢管过路,这两种措施那种更优?2、若采用钢套管防护,是否选用大一级钢管?防护距离至路缘石外多长?1m可行?3、若过路段更换管材为钢管过路,钢管采用何种钢管?镀锌钢管以明令禁止,采用普通焊接钢管?无缝钢管?不锈钢无缝钢管?...何种更优?4、钢管与PE管的搭接大口径法兰连接,小口径丝扣连接?这大小管径如何界定?4、接口搭接问题。球墨铸铁管与PE、球墨铸铁管与钢管,钢管与PE,如何搭接?

请问
PE给水管过路段
1、采用钢套管防护或者换成钢管过路,这两种措施那种更优?
2、若采用钢套管防护,是否选用大一级钢管?防护距离至路缘石外多长?1m可行?
3、若过路段更换管材为钢管过路,钢管采用何种钢管?镀锌钢管以明令禁止,采用普通焊接钢管?无缝钢管?不锈钢无缝钢管?...何种更优?
4、钢管与PE管的搭接大口径法兰连接,小口径丝扣连接?这大小管径如何界定?
4、接口搭接问题。球墨铸铁管与PE、球墨铸铁管与钢管,钢管与PE,如何搭接?
免费打赏
huangyuhuahainan
2012年06月19日 16:37:30
12楼
"建议直接用PE管,如需考虑安全余量,可局部降低管道标高,加大管顶覆土"
是的
回复
若水
2012年06月20日 09:20:21
13楼
个人觉得横过道路时还是做钢套管好,然后PE管直接在里面穿过。有些工程是道路先做,给水管道后面再敷设安装的,钢套管就可以先预埋了
回复
zztyidu20120601
2012年06月21日 17:53:18
14楼
也可以用混凝土包封嘛,每边包上个一定的厚度
回复
飞鱼
2012年06月23日 15:57:51
15楼
为什么不用球墨铸铁管?