我们与10年安装好的给水管道在今年12年9月试水时发生普偏热熔接头与个别管身发生爆裂情形,但是当时管道进行压力压验均按规范要求进行并经过三方共同认证的。现在却发生这样的事情,求助高手这是什么原因?有的说是当时热熔不到位造成的,但是为何当时做压力试验时是合格的。有的说是管道材料不合格?但是有第三方检验室出具的合格报告。求高手帮助,在线等!(管材由第三方出具的检测报告可信度不高)
(管材由第三方出具的检测报告可信度不高)
12楼
学习了~~~~~呵呵
回复
13楼
路过学习,是否是管材本身缺陷.
回复
14楼
PE管会受环境温度影响形成热胀冷缩现象,管材质量、热熔质量如果不过关,会因管身的涨缩形成爆管或脱落。
回复
15楼
出具合格的管材质量报告不一定代表它就真的合格了,应该是施工和管道都有可能存在问题的
回复
16楼
1、可能是管子与管件材料不匹配,或者是整批材料不合格,造成连接处材料热胀冷缩不同步,不处于全面互熔状态。
2、在雨天或大雾天或很潮湿环境下施工,热熔时接头有水层,接头内会产生一些水泡或气泡,影响了连接质量。
回复
17楼
没有排气会爆管么?
回复
18楼
若管材也有直线爆裂或段裂爆 我想 若选材的各种技术数据与试压时的标准吻合的话 首先是管材可能有问题 至于检测合格 我就不好说了 若热熔点和管材在试压时同时出现爆管 材料的配方应该是有问题的
回复
19楼
背了格局的!解决问题呗,按规范给人解决了
回复
20楼
有可能是水锤引起的问题吧,可以找一下最终是施工图纸,然后做一下水锤计算,分析一下原因,我这边有水锤分析软件,有需要的可以加我QQ:601706683,大家相互交流学习一下,我给你发一下资料
回复
21楼
决对管子问题。出厂里管子两头厚,中间薄。不过这种几率小,不该常碰到。