请教大师们一个问题: 今年完成了一个小区的室外工程,这其中包含有小区的给水管道施工,小区给水管道为dn200pe管,主体预留管道接口为dn50ppr管,市政管道为dn100pe管,交工后老是爆管,爆管部位从管子中间爆的,也有从接头爆的,一个月平均2~3次,现在头都大了,请大家帮忙分析下原因,及拯救措施!!谢谢大家。 (注:市政水压说是:4公斤压,小区给水管网工作压力设计为3.5公斤压。)

请教大师们一个问题:
今年完成了一个小区的室外工程,这其中包含有小区的给水管道施工,小区给水管道为dn200pe管,主体预留管道接口为dn50ppr管,市政管道为dn100pe管,交工后老是爆管,爆管部位从管子中间爆的,也有从接头爆的,一个月平均2~3次,现在头都大了,请大家帮忙分析下原因,及拯救措施!!谢谢大家。
(注:市政水压说是:4公斤压,小区给水管网工作压力设计为3.5公斤压。)

免费打赏
空中飞鸟
2015年09月01日 19:42:34
2楼
这个压力不算大,一般的PE应该不会爆。首先确定管材和管件质量没有问题,看一下产品合格证吧,看一下承压是多少。还有就是埋深是否满足规范要求,一般不小于0.7m。如果小了的话,有车经常压的话也容易坏。还有一个就是回填质量是否满足施工规范要求,如果回填的时候有一些建筑垃圾,有石头之类的,容易划伤管道,这样也容易爆管。
回复
金早早
2015年09月05日 09:35:53
3楼
楼上的回复很专业,路过的我也不得不赞一个。
回复
benben1155
2015年09月06日 10:13:46
4楼
进来学习下
回复
农民工520
2015年09月06日 19:26:57
5楼
这种情况我以前也碰到过,主要是管道基础没做好,回填土沉降,也就是说PE管有了一定的应力,时间一长不是接头断就是爆管,当然管子质量好一点问题可能要少一点。
回复
mfsw2044702763
2015年09月07日 21:06:08
6楼
回填不到位,沉沙没做好
回复
vjz12375984162458
2015年09月08日 21:02:35
7楼
感谢以上大师的解答,我也算学习了。
回复
金早早
2015年09月09日 10:48:36
8楼
楼主 后来结果怎样了? 找出原因了吗??亟待你的回复! @vjz12375984162458
回复
lichangan1000
2015年09月21日 14:37:29
9楼
战略上,室外给水不要选PE以及钢丝网骨架PE。对管材和施工要求极为严格,否则就是爆管。
球墨铸铁还是首选。不止一次听见爆管案例。
回复
灯泡丶
2015年09月23日 13:12:48
10楼
楼上的回复太专业
回复
vjz12375984162458
2015年10月18日 20:06:20
11楼
金早早 发表于 2015-9-9 10:48 楼主 后来结果怎样了? 找出原因了吗??亟待你的回复!@vjz123759841624581,花了几千大洋买了个减压阀,2,爆管处开挖,后发现回填不到位,管底有石头。