新规范要求应急照明箱必须放在配电间里吗???
努力板砖中
2015年08月26日 15:26:35
只看楼主

新规范要求应急照明箱必须放在配电间里吗???,,,我怎么没找着啊???

新规范要求应急照明箱必须放在配电间里吗???,,,我怎么没找着啊???
免费打赏
努力板砖中
2015年08月26日 15:32:06
2楼
求帮助啊 需不需要啊
回复
machaomc
2015年08月26日 16:39:33
3楼
不需要,但是每个防火分区要单独EPS,对于这EPS放在设备间是最好的,有这么多电池,你准备放哪?
回复
iamcmh
2015年08月26日 16:48:40
4楼
正文里没要求
条文说明里有写
10.1.9 本条规定旨在保证消防用电设备配电箱的防火安全和使用的可靠性。
火场的温度往往很高,如果安装在建筑中的消防设备的配电箱和控制箱无防火保护措施,当箱体内温度达到200℃及以上时,箱内电器元件的外壳就会变形跳闸,不能保证消防供电。对消防设备的配电箱和控制箱应采取防火隔离措施,可以较好地确保火灾时配电箱和控制箱不会因为自身防护不好而影响消防设备正常运行。
通常的防火保护措施有:将配电箱和控制箱安装在符合防火要求的配电间或控制间内;采用内衬岩棉对箱体进行防火保护。

这个条文说明跟正文牛头不对马嘴。正文都不是说这个问题。
但是这个说明的内容还是有一定道理的。
回复
努力板砖中
2015年08月26日 17:07:47
5楼
iamcmh 发表于 2015-8-26 16:48 正文里没要求条文说明里有写10.1.9 本条规定旨在保证消防用电设备配电箱的防火安全和使用的可靠性。 …我去看了 醉了
回复
努力板砖中
2015年09月01日 08:06:10
6楼
大家来说说 需不需要啊??
回复
努力板砖中
2015年09月01日 08:06:48
7楼
像三级应急负荷的照明箱 还需要单独一个配电小间吗??
回复
zt103b
2016年11月24日 11:13:23
8楼
iamcmh 发表于 2015-8-26 16:48 正文里没要求条文说明里有写10.1.9 本条规定旨在保证消防用电设备配电箱的防火安全和使用的可靠性。 …采用内衬岩棉对箱体进行防火保护。这点如何做到呢?盘厂给我的反馈是不会做,请教您一下 这是怎么做的…
回复
zwx_29
2016年11月25日 17:48:23
9楼
真学到了,估计大部分人不知道
回复
wshjlw
2017年05月25日 16:03:07
10楼
zt103b 发表于 2016-11-24 11:13 采用内衬岩棉对箱体进行防火保护。这点如何做到呢?盘厂给我的反馈是不会做,请教您一下 这是怎么做的. …大哥 你们最后怎么做的???
回复
太白云渡
2017年05月25日 16:34:47
11楼
不需要,但是消防用配电箱应有耐火措施
回复