请问下下各位大侠,广厦12.0挠度裂缝问题
evay
evay Lv.9
2007年10月28日 19:07:41
来自于广厦结构
只看楼主

GS版本是10份下载的,用SSW算了,在处理施工图的时候,改挠度裂缝的时候,梁的面筋可以用不同钢筋直径的,如2D16+1D18,但底筋就不行,如配筋量是3D22时裂缝超了,但改为2D16+1D14却是0.00/0.00,你们的GS会有这种情况的吗?我问广厦官方论坛,那位管理员说他试过了,没那回事。我只是想搞清楚一下,要是我自己的广厦程序出问题了,得马上重装才行的呢。

GS版本是10份下载的,用SSW算了,在处理施工图的时候,改挠度裂缝的时候,梁的面筋可以用不同钢筋直径的,如2D16+1D18,但底筋就不行,如配筋量是3D22时裂缝超了,但改为2D16+1D14却是0.00/0.00,你们的GS会有这种情况的吗?
我问广厦官方论坛,那位管理员说他试过了,没那回事。
我只是想搞清楚一下,要是我自己的广厦程序出问题了,得马上重装才行的呢。
免费打赏

相关推荐

APP内打开