探索者计算板式楼梯挠度裂缝差距很大
200207142
200207142 Lv.3
2008年10月30日 10:43:14
来自于探索者
只看楼主

据说板式楼梯设计不需要严格控制挠度在1/200,但是也应该有个尺度,如1/100。用TSSD计算楼梯挠度、裂缝,当钢筋等级为HRB335和HRB400时,其取的Es与混凝土规范不相符(偏大),故计算挠度裂缝偏小。请问应该怎样比较准确计算挠度裂缝?挠度应控制在什么范围内? 请高手不吝赐教,谢谢!

据说板式楼梯设计不需要严格控制挠度在1/200,但是也应该有个尺度,如1/100。
用TSSD计算楼梯挠度、裂缝,当钢筋等级为HRB335和HRB400时,其取的Es与混凝土规范不相符(偏大),故计算挠度裂缝偏小。请问应该怎样比较准确计算挠度裂缝?挠度应控制在什么范围内?
请高手不吝赐教,谢谢!
免费打赏
erctjz
2008年10月30日 14:09:04
2楼
楼主,谁告诉你板式楼梯不需要严格控制挠度在1/200,你看一下混凝土规范是怎么说的(12页)。
回复
200207142
2008年10月30日 20:35:11
3楼
是我们结构的负责人说的,说控制挠度算出的梯板厚度太大了!
回复
zhangjun19841220
2008年10月30日 20:54:57
4楼
手算。为什么不手算呢?还要10个字才能发表。郁闷
回复
tiky2005
2010年07月13日 09:15:59
5楼
我也遇到了类似问题,我们负责人要求要满足挠度要求,纠结啊!
回复
vsocean
2011年01月19日 22:24:18
6楼
我也想知道答案啊!期待高手的解答!
回复
池运发
2011年01月20日 09:09:54
7楼
楼梯板最好起拱
回复
znjzq
2011年01月20日 13:53:43
8楼
按规范做,应改没错,所以还的控制扰度.
回复
hexy1982
2011年01月20日 14:41:25
9楼
呵呵,你看看汶川楼梯的震害,就不会想怎么去做得轻薄了。现在好像有加强楼梯设计的趋势了。
回复
dongzujie
2011年01月20日 15:32:45
10楼
tssd计算不太准确,用MorGain算吧
回复
woaijianzhugc
2014年02月19日 23:00:00
11楼
按挠度控制算,算出来的板厚很大。
回复