探索者计算板式楼梯挠度裂缝差距很大
200207142
200207142 Lv.3
2008年10月30日 10:43:14
来自于探索者
只看楼主

据说板式楼梯设计不需要严格控制挠度在1/200,但是也应该有个尺度,如1/100。用TSSD计算楼梯挠度、裂缝,当钢筋等级为HRB335和HRB400时,其取的Es与混凝土规范不相符(偏大),故计算挠度裂缝偏小。请问应该怎样比较准确计算挠度裂缝?挠度应控制在什么范围内? 请高手不吝赐教,谢谢!

据说板式楼梯设计不需要严格控制挠度在1/200,但是也应该有个尺度,如1/100。
用TSSD计算楼梯挠度、裂缝,当钢筋等级为HRB335和HRB400时,其取的Es与混凝土规范不相符(偏大),故计算挠度裂缝偏小。请问应该怎样比较准确计算挠度裂缝?挠度应控制在什么范围内?
请高手不吝赐教,谢谢!
免费打赏
foxzhang
2014年02月22日 14:07:21
12楼
考虑踏步刚度,板厚会稍微小点
回复
wlmqjwc
2014年02月26日 00:12:01
13楼
tssd算挠度用的标准组合,新的《砼规》要求用准永久组合,弯矩就小很多了,tssd算法是错的
回复
征程思远
2014年10月02日 22:59:49
14楼
用理正算吧
回复
征程思远
2014年10月02日 23:01:01
15楼
用理正算试试,用tssd确实板厚很大,每次都是用两个软件算好几次
回复
pk结构
2015年11月26日 12:59:41
16楼
仔细符核一下TSSD挠度计算书的公式,好像是有问题的。
回复
chengjun8202
2016年01月21日 11:19:13
17楼
MorGain2014计算并考虑踏步刚度,建议板式楼梯厚度1/26~28净跨且大于100、双层配筋三级钢.