板式楼梯施工缝的留置位置??
chaozhengyu
2014年10月23日 12:22:30
来自于建筑施工
只看楼主

《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 中第8.6.3条提到:楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内,这里的‘1/3范围内’可不可以理解为 施工缝留在板端部也是可以的(质检站的人强制要求留在跨度的1/3处)?

《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 中第8.6.3条提到:楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内,这里的‘1/3范围内’可不可以理解为 施工缝留在板端部也是可以的(质检站的人强制要求留在跨度的1/3处)?
免费打赏
mony31
2014年10月23日 13:36:19
2楼
最普遍的做法是向上做三跑,也就是说施工缝留在上一层楼梯第三个踏步处
回复
木欣泉流
2014年10月23日 14:03:40
3楼
一般留设在第三跑中间,施工缝垂直于梯段斜面。
回复
haiyu14
2014年10月23日 17:27:05
4楼
这个梁下皮筋断在1/3跨内一样,能断在梁边吗?肯定是断在剪力减少或拉力较小的地方,一般做法都是三步半
回复
kv123
2014年10月23日 18:14:59
5楼
三步半是弯矩小的位置,剪力最大
回复
sczgrxhhbhl
2014年10月23日 18:20:12
6楼
mony31 发表于 2014-10-23 13:36 最普遍的做法是向上做三跑,也就是说施工缝留在上一层楼梯第三个踏步处一般是在平台板跨中三分之一处!!
回复
mony31
2014年10月24日 09:11:57
7楼
sczgrxhhbhl 发表于 2014-10-23 18:20 一般是在平台板跨中三分之一处!!这位同仁,你说的留置位置还真是第一次听说
回复
kv123
2014年10月24日 10:21:38
8楼
sczgrxhhbhl 发表于 2014-10-23 18:20 一般是在平台板跨中三分之一处!!这个你理解错了
回复
chaozhengyu
2014年10月24日 10:55:36
9楼
mony31 发表于 2014-10-23 13:36 最普遍的做法是向上做三跑,也就是说施工缝留在上一层楼梯第三个踏步处但规范并不是说要留在1/3处,而是1/3范围内。
回复
a4035698
2014年10月24日 11:34:32
10楼
kv123 发表于 2014-10-23 18:14 三步半是弯矩小的位置,剪力最大施工缝怕弯矩,不怕剪力
回复
chaozhengyu
2015年01月29日 10:16:32
11楼
sczgrxhhbhl 发表于 2014-10-23 18:20 一般是在平台板跨中三分之一处!!‘在平台板跨中三分之一处’ 是错的。