板式楼梯施工缝的留置位置??
chaozhengyu
2014年10月23日 12:22:30
来自于建筑施工
只看楼主

《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 中第8.6.3条提到:楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内,这里的‘1/3范围内’可不可以理解为 施工缝留在板端部也是可以的(质检站的人强制要求留在跨度的1/3处)?

《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 中第8.6.3条提到:楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内,这里的‘1/3范围内’可不可以理解为 施工缝留在板端部也是可以的(质检站的人强制要求留在跨度的1/3处)?
免费打赏
lixuxin_2002
2015年02月01日 21:54:25
12楼
发图?大家不就清楚了?到底是一个“处”,还是“范围内”是要研究。
回复
yuxianhengdi
2015年06月27日 13:18:44
14楼
施工缝留在剪力最小的地方,钢筋怕剪不怕弯,抗剪首先是混凝土,其次钢筋;而抗弯首先是钢筋,混凝土都是带裂工作的,混凝土一旦开裂不就都是钢筋的事了吗。建议可以看下《混凝土结构构造手册 第四版》里面对后浇带设置位置的原因理解下,应该会有帮助
回复
一帆风顺00
2015年06月27日 18:01:26
15楼
板式楼梯施工缝的留置位置 质监站人说的对
回复
zm1505515
2015年08月02日 13:46:57
17楼
a4035698 发表于 2014-10-24 11:34 施工缝怕弯矩,不怕剪力说的确实很好 GB50666中说可以留在端部1/3跨内 而不是跨处
回复
bz873300
2015年08月08日 11:17:00
18楼
规范原文“3 楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部1/3范围内;”
原文文字解析:
1、“楼梯梯段施工缝宜设置在”这段话就不用分解了,很清楚啊。
2、“梯段板跨度端部1/3范围内”这段话按文字分解:
1)“梯段板跨度”是指楼梯段的整个跨度,
2)然后直接接了“端部”一词,梯段整个跨度分“跨中”和“端部”,跨中和端部怎么区分?简单说下,跨分两端,两端之间就是跨中,可以理解为将跨分三份,两头为“端部”,中间为“跨中”;好吧啰嗦了点,直接意思就是梯段板跨度1/3(两头)的位置。
3)再来“1/3范围内”,是哪个1/3范围内呢?前面已经写明,“梯段板跨度端部“就是梯段板跨度1/3(两头)的位置,简称”端部“的1/3范围内;
总结:经上分析,新规范的要求是:梯段板跨度1/3(两头)的位置,在这个位置的1/3范围内,说绕口点就是”梯段板跨度1/3(两头)的1/3范围内“,诶,这个区域好小啊。。。
规范对比解析:
1、在GBGB50666-2011规范上,的8.6.3条内,除了这条规范外,还有”1 有主次梁的楼板施工缝应留设在次梁跨度中间1/3范围内“这条规范都没异议吧,”中间1/3范围内“与楼梯这个规范的”端部1/3范围内“表述一样。
总结:按这个对比,应该就是设置在整个跨度的端部,这个端部也就是整垮的1/3(两头),至于”范围内“么。哎哟这个“内”用的好啊,在这个范围想留哪留哪。。。(留一公分当端部也是极好滴)
回复
co1446527448603
2015年11月03日 13:15:39
19楼
a4035698 发表于 2014-10-24 11:34 施工缝怕弯矩,不怕剪力根据《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92 4.4.18条规定:施工缝的位置应在混凝土浇筑前确定。并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。楼上的同仁,你怎么看?
回复
wangjianxiong123
2015年11月03日 15:02:59
20楼
谢谢楼主分享
回复
kongtao19851129
2015年11月03日 16:14:23
21楼
通常做法上三步,规范要求1/3。要想好看的话留在梁内,看不到接茬
回复
鲲爸爸
2015年11月03日 16:39:01
22楼
最普遍的做法是向上做三跑,也就是说施工缝留在上一层楼梯第三个踏步处,因为规范要求留在跨距的1/3范围内。

从实际施工讲,受模板体系的实际施工偏差的影响,这样的做法容易造成楼梯板在该位置的不平整,而增加粉刷阶段的工作量。

所以,个人建议的做法是,在休息平台处留置施工缝,但须增加该位置50%的纵向主筋量,板段锚固长度为板跨1/3。

这种做法在本人的工程中全面采用。
回复
lzzllj
2016年08月13日 14:41:40
23楼
谢谢楼主分享
,楼梯板端部的三分之一跨内
回复

相关推荐

APP内打开