2楼
要计算的,一般来说,只要板厚控制一下,裂缝是没有什么问题的。计算挠度时,如果跨度超过某些值,挠度控制值=计算值-起拱值。
回复
3楼
裂缝和挠度肯定都要计算的 一样都不能少
回复
4楼
裂缝和绕度都是要控制的了,裂缝要控制严格一点,绕度相对松一点!
回复
5楼
要 满足正常使用功能要求
回复
6楼
从两个方面来完成计算:
1、承载力极限状态,也就是计算板的受力,是否满足要求。
2、正常使用极限状态,也就是计算板的变形,包括裂缝和挠度,这些也要满足要求,
上述两方面都满足设计要求,才算是板的设计合格。
回复
7楼
PKPM计算时,裂缝挠度不满足少量的话可以通过提高局部配筋来满足,大量的话要考虑是否需要增加板厚
回复
8楼
同意
回复
9楼
必须计算,砼一般都能满足,砼我们几乎从来都不算。你开始应该做计算,积累一点经验,以后发现都白算了,都满足钢结构主要是变形---挠度
回复
10楼
我最近下了很多都感觉不是很好用,希望能找个好用的,同时也谢谢楼主的分享
回复
11楼
板的裂缝一般不会有问题 挠度注意一下跨度大的板
回复