楼梯计算是否考虑挠度和裂缝?
alex0913
alex0913 Lv.5
2011年08月03日 16:04:26
只看楼主

请问各位,楼梯大家都是什么软件计算?是否考虑挠度和裂缝呢?我算个框架楼梯,活荷载4KN/m2,L=3780,150*270的踏步,H=2250,梯段板厚140,用探索者和世纪旗云算挠度都过不了,板厚要用到150,14@100的受力筋才够,请问各位高手是如何处理的呢?

请问各位,楼梯大家都是什么软件计算?是否考虑挠度和裂缝呢?
我算个框架楼梯,活荷载4KN/m2,L=3780,150*270的踏步,H=2250,梯段板厚140,用探索者和世纪旗云算挠度都过不了,板厚要用到150,14@100的受力筋才够,请问各位高手是如何处理的呢?
免费打赏
chingstar
2011年08月03日 16:46:47
2楼
我也有此疑惑
回复
shl8634040
2011年08月03日 17:25:37
3楼
楼梯的计算目前还是以经验法为主,一般要求楼梯厚度在板跨的1/25~1/30,这样说板厚140或150都合理,因为楼主设计的是消防楼梯,活荷载较大,建议板厚取150,至于配筋根据计算即可,不必再进行桡度及裂缝验收。其实按规范去算桡度或裂缝得出的结果对楼梯是不合理的。
回复
huohaibo007
2011年08月04日 02:49:18
4楼
必须要出挠度和裂缝验算·要不审图都通不过
回复
tianrh
2011年08月04日 08:41:50
5楼
按新混凝土规范应该进行挠度、裂缝验算
回复
lixinyu20112012
2011年08月05日 10:50:40
6楼
此问题是一疑惑,望高手指正
回复
jgsj_1130
2011年08月05日 15:48:57
7楼
都要考虑的,裂缝还按0.2控制呢,这都是图审提出来的。
回复
nico_ge
2011年08月08日 14:12:22
8楼
必须要都算的
最近有机会替单位里的总工上了一周一注必修课“建筑震害与抗震设计”,中国建筑设计研究院陈雪光老师特意强调了楼梯的问题,他说,楼梯间无论是计算还是构造,怎么加强都不为过,因为楼梯间在地震发生时是逃生通道更是救援通道,他主要强调了三点,第一,在新抗规里面对楼梯间的填充墙有了明确的规定,即楼梯间填充墙要用钢丝网砂浆面层加强(详见新抗规P164 13.3.4-5),第二,楼梯间要设八根构造柱,第三,楼梯板的上部钢筋最好通长。依照此思想,楼梯裂缝和挠度必须都要控制,安全才重要,多加厚楼梯板和通长钢筋加不了几个钱。此外,楼梯间一般都建在室内,裂缝控制按室内环境一类0.3控制就行了,0.2是不是有些严了,真要是荷载大梯板厚0.2好不好控制还得单算吧。
新手愚见,望高手指教。

[ 本帖最后由 nico_ge 于 2011-8-8 14:16 编辑 ]
回复
yangqinglin520
2011年08月08日 15:25:52
9楼
学习学习i
回复
perky88leo30
2011年08月08日 17:19:24
10楼
一般用探索者配配就行了
回复
sunwei851101
2011年08月08日 18:17:11
11楼
楼梯很重要 很重要