这是个老问题了设规范中:于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机。只有民规才一直有这个规定。实际上一个通风管道内往往有N个防火阀,出外墙处、通风机房墙体处、风机入口、各分支管道处。。。这些防火阀都要求做消防返信号吗?单独的空调管道(消防送风补风、排烟的管道)上的70度阀也都做信号反馈吗?
这是个老问题了
设规范中:于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机。
只有民规才一直有这个规定。实际上一个通风管道内往往有N个防火阀,出外墙处、通风机房墙体处、风机入口、各分支管道处。。。这些防火阀都要求做消防返信号吗?单独的空调管道(消防送风补风、排烟的管道)上的70度阀也都做信号反馈吗?
12楼
电动阀可能是自动调节风量的 不知道是不是 按道理肯定是70度熔断 通过消防信号模块返回信号到消防主机 但是返回信号这个正常好像不做 仅有70度熔断功能
回复
13楼
我也想知道,学习一下
回复
14楼
我也想知道,学习一下
回复
15楼
其实这个很简单,只要是涉及到防火分区界限的防火阀,将信号引至消防信号反馈,不涉及到防火分区的风阀没必要反馈给消防管理。一旦发生火灾嫩够迅速隔离防火区,切断着火区域通风道,中控室能够及时知道情况就达到目的了。
回复
16楼
学习学习了。
回复
17楼
需要,但是的根据暖通提出哪些联动的风口、防火阀等相关条件
回复
18楼
我自己暖通提的都会表示,懒得分辨用途。但是要重点注意风道上电动阀 和风机联动防火阀。其他的漏个一个半个的无所谓。
回复
19楼
我也很想知道,对这个问题也不明白
回复
20楼
路过,学习了
回复
21楼
70度防火阀断开,所有空调和不是消防的风机断开,接在模块上的触点向消防返回信号,280度防火阀断开,所有风机停止,人员撤离,没救了,消防中心基本也没人了