实际工程中是否风管上所有的防火阀返消防信号
攀爬蜗牛
攀爬蜗牛 Lv.14
2015年08月20日 16:11:43
只看楼主

这是个老问题了设规范中:于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机。只有民规才一直有这个规定。实际上一个通风管道内往往有N个防火阀,出外墙处、通风机房墙体处、风机入口、各分支管道处。。。这些防火阀都要求做消防返信号吗?单独的空调管道(消防送风补风、排烟的管道)上的70度阀也都做信号反馈吗?

这是个老问题了
设规范中:于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机。
只有民规才一直有这个规定。实际上一个通风管道内往往有N个防火阀,出外墙处、通风机房墙体处、风机入口、各分支管道处。。。这些防火阀都要求做消防返信号吗?单独的空调管道(消防送风补风、排烟的管道)上的70度阀也都做信号反馈吗?
免费打赏
one624
2016年01月21日 11:06:40
22楼
可以参考一下《07K103-2防排烟系统设备及附件选用及安装》第52页,防火、防排烟阀(口)分类、功能及用途,功能一览有对防火阀的详解。个人感觉还是看暖通如何提资的~
回复
瘸子电工
2016年01月21日 11:30:03
23楼
按照民规13.2.6.470度阀应该加模块,信号反馈至消防控制室
回复

相关推荐