这是个老问题了设规范中:于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机。只有民规才一直有这个规定。实际上一个通风管道内往往有N个防火阀,出外墙处、通风机房墙体处、风机入口、各分支管道处。。。这些防火阀都要求做消防返信号吗?单独的空调管道(消防送风补风、排烟的管道)上的70度阀也都做信号反馈吗?
这是个老问题了
设规范中:于空调通风管道出口的防火阀,应采用定温保护装置,并应在风温达到70℃时直接动作阀门关闭。关闭信号应反馈至消防控制室,并应停止相关部位空调机。
只有民规才一直有这个规定。实际上一个通风管道内往往有N个防火阀,出外墙处、通风机房墙体处、风机入口、各分支管道处。。。这些防火阀都要求做消防返信号吗?单独的空调管道(消防送风补风、排烟的管道)上的70度阀也都做信号反馈吗?
2楼
你把规范那一条贴出来看看,我们一直都是70度防火阀与风机电动,返回信号至消控室我还没见着
回复
3楼
一般风机出口的地方的70度阀 返回信号..其它一般不管它
回复
4楼
我是来学习的
回复
5楼
我也想知道,学习学习。
回复
6楼
我也想知道,学习一下
回复
7楼
70°阀加一个信号模块,连到消防信号二总线上,是不是可以视为把信号传到消防控制室了。
回复
8楼
yingying20 发表于 2015-8-21 08:44 一般风机出口的地方的70度阀 返回信号..其它一般不管它之前都这么处理,但暖通专业提资全部返信,看看大家实际工程中怎么处理的了
回复
9楼
turelhk 发表于 2015-8-21 11:26 70°阀加一个信号模块,连到消防信号二总线上,是不是可以视为把信号传到消防控制室了。是这样的,每个连到消防二总线上的防火阀都带地址编码的,如有断开,消控室会知道的,关键是否风管上的所有防火阀都要返信。
回复
10楼
攀爬蜗牛 发表于 2015-8-21 12:09 之前都这么处理,但暖通专业提资全部返信,看看大家实际工程中怎么处理的了空调全部是电动阀?不是70度熔断阀么?
回复
11楼
新手,学习,求指导
回复