本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-19 16:45 编辑 从开闭所一路至本配电室的10KV的进线,出线带4台变压器,4台变压器分2组一用一备。但2组的一用一备的变压器的低压侧合相出现了这样的问题,A相对A相是220V左右,A相对B相470V左右,A相对C相是220V左右,但各自的相电压和线电压都正常,老师们给分析是什么问题出现了这样的现象。
本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-19 16:45 编辑
从开闭所一路至本配电室的10KV的进线,出线带4台变压器,4台变压器分2组一用一备。但2组的一用一备的变压器的低压侧合相出现了这样的问题,A相对A相是220V左右,A相对B相470V左右,A相对C相是220V左右,但各自的相电压和线电压都正常,老师们给分析是什么问题出现了这样的现象。
2楼
两台变压器中性点之间的电压是多少?
回复
3楼
其余各相电压之间的关系是怎样的?
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-19 08:34 编辑
220V和470V是个大约的数字,实际的相电压会大于220V,如果按有一个电压为470V,相电压就是235V。
一楼的毛病偶分析出来了,这二台变压器都是D/Yn-11,在安装低压侧母线时相序没对好(反了),就把二台变压器中的一台的高压电缆对调换相了,把变压器原结线组别D/Yn-11改变成了D/Yn-1,二台变压器的相位差了60度! 这样,就变成了同相与邻相为相电压(一楼说220V),对另一相正好差了180度(二倍相电压,一楼说470V)。
要改好这二台变压器的低压母线连接,必须按变压器低压出线标记abc与另一台变压器的abc相对应,同样,高压电缆也要ABC对应连接,否则就会造成上面说的那样了。
简单说吧,由于低压柜原因,有一台变压器低压母排ac二相对调了,同时在高压侧,把电源过来的AC二相也对调了。
一定要对应变压器的ABC和abc连接母线,否则,高压换相低压也换相,这台变压器就变成了D/Yn-1了,与D/Yn-11差了60度,60度的等边三角形,是不是都是相电压?
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-8-19 08:29 220V和470V是个大约的数字,实际的相电压会大于220V,如果按有一个电压为470V,相电压就是235V。一楼的 …高手呀!分析的这么到位!佩服!
回复
6楼
不是高手,只是时间长了,碰到过的事多了,当然,不是做到这个程度(发生错相),而是一开始就想到了,避免出现这种事:
有一次,更换一台变压器,同样是D/Yn-11结线组,但换掉的是小日本的,他们的出线与我国的标准不一样,AC二相正好和我国的相序是反的,因低压侧硬母排换相麻烦,就有人提出换高压,偶在现场,当时就想到了D/Yn-11结线组换相会变成D/Yn-1结线组的事,避免了一楼所说的事发生。
回复
7楼
谢谢、学习了,高手呀!分析的这么到位!佩服!对以后工作有帮助。
回复
8楼
学习学习,高手解决问题就是一针见血
回复
10楼
一楼朋友可能是昨上夜班发的,今天还没时间来看看?
回复
11楼
谢谢各位老师的分析,我再补充几点:4台变压器的容量、接线方式都是一样的,以前2组变压器也曾并联过,只是前一时间有一段的高压进线动过,只是当时本人不在现场后听人反映,所以不敢确定是高压进线相序出的问题,如果如前辈所分析出的现象,用高压合相仪重新合相应该不会再有问题了吧。另我在两段高压PT柜上合相出现了A相对A相3.2V,对其它两相可能也是3.2V吧,这和低压测的结果算是相符吗
回复
12楼
别想多了,把变压器的ABC和低压套管abc去核对一下,偶说的一般不会错。
低压肯定是ac二相对调过了,换回来,同时把高压也换回来。
回复