印刷厂印刷车间需不需要做防爆
风的眼泪
风的眼泪 Lv.11
2015年08月15日 18:38:41
只看楼主

本帖最后由 风的眼泪 于 2015-8-15 18:46 编辑 一。接了一个印刷厂的项目,建筑定义为丙类厂房,二级耐火,甲方没有提供工艺流程图,整个厂房没有分区考虑到印刷厂有油墨,因此考虑是否为爆炸危险环境,然后去咨询了消防队的人,说是如果单独隔出一个油墨储存间,其余厂房可以不做防爆,这个说法是否合理?二。就算有单独的储存区域,在生产过程中也要使用油墨。也要有挥发,难道就可以忽略了吗?三。还有根据GB50058-2014 第3.2.2条 符合下列条件之一时,可划分为非爆炸危险区域

本帖最后由 风的眼泪 于 2015-8-15 18:46 编辑

一。接了一个印刷厂的项目,建筑定义为丙类厂房,二级耐火,甲方没有提供工艺流程图,整个厂房没有分区
考虑到印刷厂有油墨,因此考虑是否为爆炸危险环境,然后去咨询了消防队的人,说是如果单独隔出一个油墨储存间,其余厂房可以不做防爆,这个说法是否合理?
二。就算有单独的储存区域,在生产过程中也要使用油墨。也要有挥发,难道就可以忽略了吗?
三。还有根据GB50058-2014 第3.2.2条 符合下列条件之一时,可划分为非爆炸危险区域
2.可燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%
暖通专业可以实现吗?这个东西是不是应该在工艺上来处理,作为建筑暖通如何做好通风,如何保证10%这一点,弱电上是不是还要考虑浓度探测?
四。找了几个图纸,质量不敢说好,在生产车间里均没做防爆,只有一个图纸中有油墨室做了防爆

希望大家能给一些高见,不胜感激,生产车间要不要防爆,有做的前辈要是能指点下就更好了
还有关于低温灯具,希望大家能给指导一下,因为不宜用卤钨灯等高温灯具




补充内容 (2015-8-17 10:34):
关于爆炸危险区域的定性,我觉得肯定要和甲方沟通,和设备的工艺厂家沟通,但最后应该由哪个或者几个专业一起定性?应该在哪个专业里体现出来?如果可以通过措施变成非防爆区域,作为上序的建筑和暖通给出措施说明
免费打赏
lingxuct
2015年08月15日 18:38:42
2楼
没碰到过印刷厂的防爆问题,一起探讨:

一、消防队说的没错。

二、是要考虑,建议通风和厂房的高度有要求。

三、可以同通风专业一起讨论商量,还得问印刷方便的专家,挥发物质用什么传感器。

四、照明上应该重视可燃气体的问题,印刷的油墨挥发的质量比空气重还是轻。照明可以考虑挂在中间,比屋顶低一定的距离,如果挥发物比空气轻,就让它在灯的上面,比空气重,让它在灯的下面。你看如何?
回复
风的眼泪
2015年08月17日 10:29:26
3楼
ccc___ 发表于 2015-8-16 18:02 没碰到过印刷厂的防爆问题,一起探讨:一、消防队说的没错。多谢区管,给力一些好的建议,这类厂房确实没有做过,我觉得设计还是得谨慎,有理有据才行,我再和同事商量下
回复
风的眼泪
2015年08月17日 10:34:51
4楼
希望大家能给我答疑解惑,不胜感激
回复
bambooxiaoz
2015年08月17日 10:37:04
5楼
路过学习一下
回复
北方郎
2015年08月17日 10:41:26
6楼
1 搞清楚油墨挥发性介质特性,根据特性决定是否做防爆;
2 印刷车间做好通风,按照火灾危险场所考虑,灯具、配电箱选用密闭性,至少IP4X。
3 光源选择要看层高和照度要求,不宜选用高温灯具。
回复
liyongjing12
2015年08月17日 15:05:24
7楼
应该防爆!
回复
风的眼泪
2015年08月17日 15:07:23
8楼
北方郎 发表于 2015-8-17 10:41 1 搞清楚油墨挥发性介质特性,根据特性决定是否做防爆;2 印刷车间做好通风,按照火灾危险场所考虑,灯具 …多谢版主,说的很好
回复
风的眼泪
2015年08月17日 15:07:47
9楼
liyongjing12 发表于 2015-8-17 15:05 应该防爆!您好,能给解释下吗?
回复
lingxuct
2015年08月19日 09:37:39
10楼
早几年前去过一个中石化分公司下的印刷厂,好象车间不是防爆的。
回复
风的眼泪
2015年08月19日 10:09:08
11楼
ccc___ 发表于 2015-8-19 09:37 早几年前去过一个中石化分公司下的印刷厂,好象车间不是防爆的。特意找了个GB50058-2014的宣贯PPT,防爆应该主要由工艺确定,再和各专业去商讨措施,可惜我这不给力,又没有工艺图,单独画出了油墨的储藏间,生产过程的只能靠暖通专业做排送风去控制,最后按照消防局和大家的想法,按非防爆处理,多谢区管的耐心解答
回复

相关推荐