印刷车间一个风机连接6个抽风口,但是远端三个孔无力,求教各位
co1509022919342
2017年10月26日 21:15:11
来自于通风排烟
只看楼主

请教、、、、、请教、、、、、请教、、、、印刷车间在楼层(二楼)里,非开放厂房,在靠近印刷机组墙上开了直径500的六个孔,在房顶(四楼)装一个风机,连接6个孔抽风,但是远端的3个孔没有风流,或者很微弱,另外三个风流很强,改如何解决,使每个孔都能产生效率,

请教、、、、、请教、、、、、请教、、、、印刷车间在楼层(二楼)里,非开放厂房,在靠近印刷机组墙上开了直径500的六个孔,在房顶(四楼)装一个风机,连接6个孔抽风,但是远端的3个孔没有风流,或者很微弱,另外三个风流很强,改如何解决,使每个孔都能产生效率,
免费打赏
chjj2005chjj00
2017年10月27日 11:35:18
2楼
可能是风机的风压选小了,最简单经济的办法是加几个轴流风机往风管里送风
回复
穆123
2017年11月07日 17:11:47
3楼
装调节阀没?
回复
消防风机
2017年11月07日 22:44:11
4楼
回复
消防风机
2017年11月07日 22:45:41
5楼
加装风量调解阀!有需要可以联系,13589917502
回复
fenglian1973
2017年11月09日 15:36:39
6楼
风机跟六个孔是怎么连接的?有风的三个孔风量是否满足要求?还是过量了?
回复