求教:印刷净化车间是否需要全新风?
sunfeng_7882
2009年11月04日 19:35:49
只看楼主

现在在做一个印刷车间的净化空调设计方案,有谁能谈下车间的排风量是怎么选取的,废气怎么处理?谢谢啦

现在在做一个印刷车间的净化空调设计方案,有谁能谈下车间的排风量是怎么选取的,废气怎么处理?谢谢啦
免费打赏
lichongwang
2009年11月05日 10:38:55
2楼
虽然懂一点点,也说一句哈。别骂我啊!回风一般跟送风差不多大。
回复
boyujh
2009年11月08日 11:41:02
3楼
这个问题最好自己研究,:lol
回复
swrsz
2009年11月09日 10:10:39
4楼
印刷间一般采取全新全排措施,并在油墨产生的地方加设顶排风措施!
回复
wubin123123
2010年11月14日 10:42:22
5楼
排风要全室排风,废气可用废气洗涤塔
回复
muyi174
2010年11月14日 14:07:00
6楼
这个应该是医疗包装的印刷车间吧,
这个我们做的是按全排风做的
回复
ywq20082009
2010年11月18日 14:21:26
7楼

有多少排风量按实际的数据算啊,废气的成分都不清楚,怎么能确定!处理你可以选择酸碱洗涤塔,或者燃烧装置等等。
回复
zht2004
2010年11月26日 10:59:43
8楼
请明确排风的工艺特性。PROCESS CONTROLLING PARAMETER DATA
请明确工艺设备的布局图。IE LAYOUT
请提供工艺设备的动力能源需求清单。EQUIPMENT REQUIRMENT LIST
请提供车间工艺环境要求(包括温度湿度洁净度等综合效能要求)。PROCESS ENTIRONMENT (INCLUDE TEMP.&HUM.&CLEAN CLASS ETC.)

然后选择合理的HVAC+SCR(EXHAUST FAN+NPH FILTER or OFFGAS SCRUBBER)处理方式.
到底是局排还是全排需要结合工艺条件对EHS条件进行评估后最终确定。
EHS(Environmental Health and Safety)
回复
ywq20082009
2010年12月01日 10:27:22
9楼
楼上的整这么多英文,看不懂啊!
回复
chenglang0526
2010年12月01日 13:20:27
10楼
就是啊,楼上的版主整那么多的英文,到底是想说明什么叱?可以具体一点吗?》
回复
zht2004
2010年12月03日 11:19:32
11楼
那就只看中文,内容不明确吗?
不要告诉我我写的不是现行简化汉字啊。
我说的是标准普通话!!
认真看完后再提问题。

无论什么语言版本,这类基本套路的问题真的真的不想再罗嗦下去了。
自己思考是根本,指路只能避免或减少你徒劳无功的工作。
不要期望那种拿来主义的东西,害人害己。
我建议各位方家不要直接告诉结果,而影响了作为设计人员应独立思考的技术学习、知识积淀过程。
我在论坛创建之初就曾多次提出:授人以鱼不如授人以渔!!!
回复