印刷厂印刷车间需不需要做防爆
风的眼泪
风的眼泪 Lv.11
2015年08月15日 18:38:41
只看楼主

本帖最后由 风的眼泪 于 2015-8-15 18:46 编辑 一。接了一个印刷厂的项目,建筑定义为丙类厂房,二级耐火,甲方没有提供工艺流程图,整个厂房没有分区考虑到印刷厂有油墨,因此考虑是否为爆炸危险环境,然后去咨询了消防队的人,说是如果单独隔出一个油墨储存间,其余厂房可以不做防爆,这个说法是否合理?二。就算有单独的储存区域,在生产过程中也要使用油墨。也要有挥发,难道就可以忽略了吗?三。还有根据GB50058-2014 第3.2.2条 符合下列条件之一时,可划分为非爆炸危险区域

本帖最后由 风的眼泪 于 2015-8-15 18:46 编辑

一。接了一个印刷厂的项目,建筑定义为丙类厂房,二级耐火,甲方没有提供工艺流程图,整个厂房没有分区
考虑到印刷厂有油墨,因此考虑是否为爆炸危险环境,然后去咨询了消防队的人,说是如果单独隔出一个油墨储存间,其余厂房可以不做防爆,这个说法是否合理?
二。就算有单独的储存区域,在生产过程中也要使用油墨。也要有挥发,难道就可以忽略了吗?
三。还有根据GB50058-2014 第3.2.2条 符合下列条件之一时,可划分为非爆炸危险区域
2.可燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%
暖通专业可以实现吗?这个东西是不是应该在工艺上来处理,作为建筑暖通如何做好通风,如何保证10%这一点,弱电上是不是还要考虑浓度探测?
四。找了几个图纸,质量不敢说好,在生产车间里均没做防爆,只有一个图纸中有油墨室做了防爆

希望大家能给一些高见,不胜感激,生产车间要不要防爆,有做的前辈要是能指点下就更好了
还有关于低温灯具,希望大家能给指导一下,因为不宜用卤钨灯等高温灯具




补充内容 (2015-8-17 10:34):
关于爆炸危险区域的定性,我觉得肯定要和甲方沟通,和设备的工艺厂家沟通,但最后应该由哪个或者几个专业一起定性?应该在哪个专业里体现出来?如果可以通过措施变成非防爆区域,作为上序的建筑和暖通给出措施说明
免费打赏
风的眼泪
2015年08月19日 10:09:48
12楼
多谢大家,希望有经验的再给讲讲
回复
urpig
2015年08月19日 10:42:50
13楼
危险房间单独隔出小房间来。甲级防火墙隔好。做好泄爆


印刷厂 纸太多了,火灾危险性很大。水灭火可能损失大。
可能要气体灭火


反正火灾报警系统肯定要上的
回复
风的眼泪
2015年08月19日 14:18:41
14楼
urpig 发表于 2015-8-19 10:42 危险房间单独隔出小房间来。甲级防火墙隔好。做好泄爆多谢指点,是这样的,已经采取了措施,火灾自动报警系统肯定上
回复
lingxuct
2015年08月27日 14:58:59
15楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-8-27 15:02 编辑

个人想法:油墨储存需防爆,车间不设防爆,但通风要求需高一点,可装“可燃气体报警”,再与强电切非方式,不知行不行?

注意:可燃气体报警报切非消防电源的切除点不能设在车间,要设在配电室!因车间存在可燃气体时,不能出现明火了!

排风电机可设防爆的,作为消防排烟机用。
回复
hong19791210
2016年01月18日 13:07:25
17楼
1。油墨挥发性介质的物理特性要研究好,
2。如果确实是爆炸危险气体的释放源,可以安装强制通风装置,让浓度在爆炸浓度下限的10% 以下。通风装置需要选择防爆设备
回复
苯笨
2016年01月18日 17:48:24
18楼
问题解决了,我就不再补充了。

提醒一下:您需要防尘和防腐蚀。
回复