分享昨天刚施工的环网柜图片
hanzhg54
hanzhg54 Lv.12
2015年08月12日 18:21:53
只看楼主

本帖最后由 hanzhg54 于 2015-8-12 18:39 编辑 比较简单的环网柜最左边是进线柜,可看到PT、熔断器、避雷器。PT只用来提供操作电源,不要PT也可以,用UPS做操作电源也是不错的选择。这是负荷开关的操作机构,负荷开关在背面,看不到。进线柜里面的避雷器、熔断器。出线柜的熔断器,一般常用来做变压器的保护。这是出线柜熔断器底座。

本帖最后由 hanzhg54 于 2015-8-12 18:39 编辑

899639842254605457.jpg
比较简单的环网柜

202472869519086063.jpg
最左边是进线柜,可看到PT、熔断器、避雷器。PT只用来提供操作电源,不要PT也可以,用UPS做操作电源也是不错的选择。

208193545230213861.jpg
这是负荷开关的操作机构,负荷开关在背面,看不到。

920940239876599210.jpg
进线柜里面的避雷器、熔断器。

392555246224673293.jpg
出线柜的熔断器,一般常用来做变压器的保护。

550353870939842164.jpg
这是出线柜熔断器底座。

899639842254605457.jpg


208193545230213861.jpg


202472869519086063.jpg


550353870939842164.jpg


920940239876599210.jpg


392555246224673293.jpg

免费打赏
hanzhg54
2015年08月12日 18:37:01
2楼
我的感觉,一般的小容量供电配电,环网柜很不错的。
回复
qyjzdq2009
2015年08月12日 19:21:24
3楼
真棒,少见这玩意,谢谢楼主分享
回复
showin3690
2015年08月12日 19:49:11
4楼
1.什么是环网柜,两路进线么?
2.没有继电保护?
3.发个一次图看看 我就一目了然了
回复
beida_energy
2015年08月12日 20:14:42
5楼
联络两个电源的配电系统为环网柜,主要完成电源的切换,当然是零电流切换。
继电保护在出线柜,也叫馈线柜。
多数情况下,基本都是开环运行。
回复
hanzhg54
2015年08月12日 20:37:30
6楼
准确地说这种柜子叫XGN15-12负荷开关柜,由于这种柜子最初多用于环网,俗称环网柜,现在越来越多地用于小负荷供配电和变压器保护,取代墙上负荷开关甚至取代28柜。
回复
hanzhg54
2015年08月12日 20:41:17
7楼
showin3690 发表于 2015-8-12 19:49 1.什么是环网柜,两路进线么?2.没有继电保护?3.发个一次图看看 我就一目了然了我这个是利用环网柜作配电,没有形成环网,两路独立进线,出线变压器保护,低压联络。
回复
hanzhg54
2015年08月12日 20:46:22
8楼
showin3690 发表于 2015-8-12 19:49 1.什么是环网柜,两路进线么?2.没有继电保护?3.发个一次图看看 我就一目了然了5295726
回复
yingying20
2015年08月12日 21:41:35
9楼
赞 谢谢楼主
回复
dylan3940
2015年08月13日 09:18:22
10楼
楼主的第四张图,熔断器安装的有很严重的问题。

连PT的排很小,所以较软。而且排小,搭接面用一个螺栓固定。从上到下,绝缘子第一个螺栓固定,熔断器两头两个螺栓,中间还是断开的用绝缘板连接,最下电压互感器还是1个螺栓。那这个熔断器安装是悬空的,没有直接固定,肯定会晃动,而且用大的力量作用母排,肯定会旋转位移!支撑不够,动热稳定性不够!强度不够!没见过这么安装熔断器的,拿掉熔断器后,因中间是用一个绝缘板连接的,没有断口!爬电距离肯定不够!(熔断器外形直径25,长度194,两个卡子之间的距离不会大于155,而10kV系统有机绝缘材料的爬电距离是240mm)看看正规的熔断器座是什么样子,绝缘强度是多少。

为了省三个绝缘子,就把用户的安全扔到一边了。



回复
kk_weilianggang
2015年08月13日 09:55:13
11楼
dylan3940 发表于 2015-8-13 09:18 楼主的第四张图,熔断器安装的有很严重的问题。连PT的排很小,所以较软。而且排小,搭接面用一个螺栓固 …动热稳定性不够!就这点实在不敢苟同,你见过哪家的电压互感器做动热稳定试验的?
回复

相关推荐

APP内打开