小声的问,最不利点消火栓水压有关??
suchina520
suchina520 Lv.2
2007年10月26日 19:10:52
只看楼主

第1问题:最不利点消火栓水压是哪个加哪个!!和消火栓总水压的区别??第2问题:当2支树管同时到达和3之树管同时到达的区别在哪里?计算时候在部分有区别

第1问题:最不利点消火栓水压是哪个加哪个!!
和消火栓总水压的区别??
第2问题:当2支树管同时到达和3之树管同时到达的区别在哪里?计算时候在部分有区别
免费打赏
neardespring
2007年10月27日 13:24:39
2楼
语法不通,错别字比例太高。
1、消火栓总水压=最不利点消火栓水压+高差+水损
最不利点消火栓水压=满足充实水柱水压+水损
详细计算较麻烦,有设计手册可查找。
2、不明白。是问充实水柱还是其他?
回复
suchina520
2007年10月27日 15:35:06
3楼
谢谢哦,在规范上有说,不同建筑的"同时使用水枪数"有不一样,有的是2支,3支,4支,在计算中体现在哪里??这句话不能好好理解

最不利点消火栓手册可以查??在哪页?没看见啊

嘿嘿,错别字是多了点,这回没了
回复
suchina520
2007年10月27日 15:36:55
4楼
最不利点消火栓水压不加高差啊?
回复
neardespring
2007年10月27日 16:21:06
5楼
水枪的数量啊!一般一只水枪5L/s,计算时看同时使用几只再累加。最不利点消火栓一般处再建筑的最上层附近,其水压不需加高差(栓口压力)。建议先把《建筑给排水》设计手册看看。不再回复。