变压器损耗是不是有点大
qq_1438152799155
2015年07月29日 15:50:08
只看楼主

高压侧计量电量比低压侧计量电量多18%~19%(高压425万,低压350万),变压器容量2000。高压采用的是供电局提供的计量表,0.2s级的互感器;低压采用的是普通的智能仪表,带计量功能,0.2级的互感器,变压器损耗会不会过大了!!!补充内容 (2015-7-30 00:08):线损与变损加起来大概在百分几才正常啊!!!

高压侧计量电量比低压侧计量电量多18%~19%(高压425万,低压350万),变压器容量2000。高压采用的是供电局提供的计量表,0.2s级的互感器;低压采用的是普通的智能仪表,带计量功能,0.2级的互感器,变压器损耗会不会过大了!!!

补充内容 (2015-7-30 00:08):
线损与变损加起来大概在百分几才正常啊!!!
免费打赏
lzzh31
2015年08月13日 16:26:48
22楼
变压器空载负载有国标的 看一下啊 不应该差这么大的
回复
dqzdhyl
2015年08月17日 17:18:31
23楼
高压准确、变压器及线路损耗不会差这么大,查一下低压计量回路接线及变比
也可依据变压器铭牌参数测算
回复
csijs
2015年08月18日 11:19:11
24楼
这些误差是一天还是一年造成的
回复
csijs
2015年08月18日 11:20:51
25楼
线损与变损加起来大概在百分几才正常啊