变压器损耗是不是有点大
qq_1438152799155
2015年07月29日 15:50:08
只看楼主

高压侧计量电量比低压侧计量电量多18%~19%(高压425万,低压350万),变压器容量2000。高压采用的是供电局提供的计量表,0.2s级的互感器;低压采用的是普通的智能仪表,带计量功能,0.2级的互感器,变压器损耗会不会过大了!!!补充内容 (2015-7-30 00:08):线损与变损加起来大概在百分几才正常啊!!!

高压侧计量电量比低压侧计量电量多18%~19%(高压425万,低压350万),变压器容量2000。高压采用的是供电局提供的计量表,0.2s级的互感器;低压采用的是普通的智能仪表,带计量功能,0.2级的互感器,变压器损耗会不会过大了!!!

补充内容 (2015-7-30 00:08):
线损与变损加起来大概在百分几才正常啊!!!
yy4164
2015年07月29日 18:08:28
2楼
路过,学习下
回复
水中央
2015年07月29日 22:24:31
3楼
低压的精确度不行,高压的话,如果有怀疑的话,你可以让供电局标准CT效验校一下精确性,估计高压的问题不大
回复
巴亚
2015年07月29日 22:35:10
4楼
搞不清楚状况
回复
liyongjing12
2015年07月30日 08:57:28
5楼
低压计量的肯定没有高压计量的多,也没高压计量的准确,这么大的变压器肯定是高供高计!!!
回复
co1438245227842
2015年07月30日 17:11:22
6楼
0.2S级计量线圈是常用与计量仪表,精度相对于0.2的低,或者是电缆线的长度不一可能出现测量误差.与初始的记录相对比差值不大,那说明没有问题.线损在2%以内.具体按照各地区电力公司下达相关文件参考
回复
chiu
2015年07月31日 03:52:34
7楼
高/低额定电压?油变/干变?
回复
liangjian.
2015年07月31日 06:43:14
8楼
chiu 发表于 2015-7-31 03:52 高/低额定电压?油变/干变?电流18.18/454.7A 油变
回复
米花之星
2015年07月31日 09:44:04
9楼
上面的兄弟已经说了,应该是低压计量的有问题,变压器损耗不可能这么大
回复
董十爷
2015年07月31日 11:07:54
10楼
http://wenku.baidu.com/view/a7f854553c1ec5da50e270f0.html
看了下这个资料,应该不是精度问题吧,坐等解答
回复
jianzhudianqic
2015年08月01日 05:13:18
11楼
路过学习下
回复

相关推荐

APP内打开