外接电源变压器的损耗情况
yiqing213
yiqing213 Lv.3
2012年11月15日 10:35:39
来自于变压器
只看楼主

一般从变压器的某一绕组来说(一般从二次低压侧)的施加正弦波的额定频率来进行额定电压,然而其余绕组开路的一个情况作用,从而测量空载电流以及空载的损耗情况。如果每次当试验条件不断的出现有限的情况的话,那么电源电压就达不到额定的电压情况了,一般都是可在非额定电压条件下来进行试验的,对于这种试验方法一般都是有误差比较的大的,一般只用于检查变压器有无故障的情况作用,只有试验电压一般都是达到额定电压的80%以上才是可用来测试空载的损耗情况的。那么怎么样进行短路试验呢:我们必须要要将变压器低压大电流到侧人工短的联接,然而从电压高的一侧线圈的额定来进行分接头处通入的一个额定频率的试验电压的,同时也是使绕组中电流不断的达到额定值情况,然后测量输入功率以及施加的电压情况。

 http://www.phstdy.net
免费打赏
lingxuct
2012年11月15日 11:30:27
2楼
看楼主的帖子,为什么这么累?
回复
一指慢
2012年11月15日 12:27:29
3楼
因为楼主上小学语文课时经常逃学去玩了!
回复
stalkman
2012年11月15日 15:45:11
4楼
同感!这个汉语水平真的很想外国人读了小学语文后的水平!费解啊!看完很后悔,不知所云!又浪费时间!
回复
一指慢
2012年11月19日 17:54:24
5楼
外加电源法测试变压器的损耗情况
从变压器的某一绕组(一般是从二次低压侧)施加额定频率、额定电压的正弦波电源,在其余绕组开路的情况下,测量空载电流以及空载的损耗情况。
如果试验条件有限的话,那么电源电压就达不到额定的电压了。
此时可在非额定电压条件下进行试验。而这种试验方法,误差是比较的大的。只用于检查变压器有无故障的情况。只有当试验电压达到额定电压的80%以上,才可用来测试空载损耗情况。
怎么样进行短路试验呢:先要要将变压器低压侧做人工短路联接,然后在高压侧线圈的额定分接头处,通入的一个额定频率的试验电压,使绕组中电流慢慢地达到额定值,然后测量输入功率以及施加的电压。
回复

相关推荐

APP内打开