如图为什么这份试验报告里面,负载损耗比空载损耗低?谢谢。SCB10-800∕10-0.4的变压器。
如图为什么这份试验报告里面,负载损耗比空载损耗低?谢谢。SCB10-800∕10-0.4的变压器。
2楼
看了一下您指的网址。好像没有解决楼主的问题。
回复
3楼
负载损耗跟空载损耗之间有必然关系么? 负载损耗主要是铜损,空载损耗主要是铁损。 变压器综合损耗是 负载损耗跟空载损耗一起作用的结果。负载损耗大小跟空载损耗大小并没有关系
[
本帖最后由 zhang33762 于 2012-11-15 08:25 编辑 ]
回复
4楼
我就想问这个负载损耗为什么比空载损耗低?。。。我查询资料,发现好像没有任何一型号的变压器室负载比空载低的。
回复
5楼
呵呵~他那家伙是在卖免费广告!这都没看懂呀~~
回复
6楼
学习一下,来看看。
回复
7楼
你负载带得多,负载损耗肯定大点 也是正常的
回复
8楼
是不是试验报告把数据填错格了?
回复
9楼
好象是呢00000
回复
10楼
不知道呢,负载损耗跟空载损耗计算需要数据是不一样的。这两个数据之间大小没有可比性啊
回复
11楼
我懂你的意思,你认为:带负载时的损耗比不带负载时的损耗还低,好像不对劲。
但是:负载损耗不是指你带负荷后所有的损耗之和,而是在导线上的损耗!
回复