1000KW的变压器,一个月损耗1万多度电,这样正常吗
zxsazxsaa
zxsazxsaa Lv.2
2013年06月06日 13:09:11
来自于变压器
只看楼主

下面装了5个分表,每个月总表都走5 6万度电,可分表加起来每次总是比总表少了一万度左右是不是有人在偷我电压:'(

下面装了5个分表,每个月总表都走5 6万度电,可分表加起来每次总是比总表少了一万度左右
是不是有人在偷我电压:'(
zxsazxsaa
2013年06月06日 17:55:25
2楼
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
电气奇才
2013年06月06日 22:23:49
3楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2016-10-5 14:38 编辑

:lol:lol:lol
回复
一指慢
2013年06月07日 07:36:31
4楼
你的总表是高压计量还是低压计量?5个分表装于何处?是在用户端还在馈出端?
回复
danny0601
2013年06月08日 16:47:46
5楼
楼上回答都很专业了,关键楼主得弄清你的损耗到底是哪些部分的
回复
zxsazxsaa
2013年06月09日 00:26:35
6楼
myqinpeng 发表于 2013-6-6 22:23 没有人偷电,总表是装在高压侧的,由于变压器自身有有功损耗,在加上所用变的耗电,还有低压线路、高压线路 …有些人是说有这么大的损耗可是奇怪的是,去年一年中,3月和5月这两个月的损耗只有3000度其他月份都是1万度以上所以我就搞不明白了
回复
zxsazxsaa
2013年06月09日 00:28:03
7楼
一指慢 发表于 2013-6-7 07:36 你的总表是高压计量还是低压计量?5个分表装于何处?是在用户端还在馈出端?高压计量和低压计量怎么看的我的总表还让电力局给我换过一个的分表全部装载配电房里面我们是厂房,有专门的配电房
回复
电气奇才
2013年06月11日 12:43:24
8楼
zxsazxsaa 发表于 2013-6-9 00:26 有些人是说有这么大的损耗可是奇怪的是,去年一年中,3月和5月这两个月的损耗只有3000度其他月份都是 …我个人认为你说的这两个月工厂用电负荷属于轻载
回复
mailingu
2016年07月04日 10:45:40
9楼
请问大虾,小区变压器装功率高一点的好还是 低一点的好,比如 3个 1000kwa 和4个800kwa,每个月的电费损坏会一样吗,请高手回答!谢谢
回复
a396673967
2016年07月06日 12:52:53
10楼
4个800的增容费就不一样
回复