关于变压器每月损耗多少电量!
no3no4no5
no3no4no5 Lv.6
2013年09月06日 15:07:49
只看楼主

公司有1600KVA变压器4台,每个月大概有一万多度电损耗,其中两台是普通照明动力,另两台是冷冻机组及水泵1250KVA变压器2台,每一个大概有5.6千损耗,主要供办公及住宅用电。请问上述损耗电量正常吗?正常的变压器1600KVA和1250KVA损耗电量大概多少度?空载和负载是不是计算方法不同?

公司有1600KVA变压器4台,每个月大概有一万多度电损耗,其中两台是普通照明动力,另两台是冷冻机组及水泵
1250KVA变压器2台,每一个大概有5.6千损耗,主要供办公及住宅用电。
请问上述损耗电量正常吗?正常的变压器1600KVA和1250KVA损耗电量大概多少度?空载和负载是不是计算方法不同?
免费打赏
yangyajiang
2013年09月06日 15:57:55
2楼
变损固定的吧, 这个你只要有接入电网,他就要收你的, 具体是多少还真的电力公司才知道吧,
回复
xrg885
2013年09月06日 16:08:05
3楼
根据负荷最好在经济运行,也就是变压器额定的80%-90%,当然变压器一个月耗电也不小,你又没有包干,单位交钱,你保证安全运行,
回复
lingxuct
2013年09月06日 17:01:42
4楼
楼主问的损耗,不只是变压器吧,你从变压器到负载所有线路也要损耗电能的,关键是你的计量装在哪。

正常损耗,8%左右,10%以内还算正常。
回复
工夫茶
2013年09月06日 17:08:29
5楼
分铜损和铁损,好像铜损是固定的损耗,具体看变压器的技术参数资料就有标明。
回复
lwj931877631
2013年09月07日 11:03:40
6楼
变压器的阻抗一般是7% 按理说在无功率补偿的时候 已经补偿过了 所以 我认为变压器是不消耗电能的
回复
no3no4no5
2013年09月07日 16:22:14
7楼
lingxuct 发表于 2013-9-6 17:01 楼主问的损耗,不只是变压器吧,你从变压器到负载所有线路也要损耗电能的,关键是你的计量装在哪。正常 …我指的损耗,主要是指电力局高压计量柜和我们几台变压器低压出线柜总柜的计量误差,里面应该有变压器的铁损和铜损,还有高压设备的一些耗电吧,其他的损耗是指低压总柜和低压分路计量的误差了,这个损耗值相对较小。每个月电力局问我们收取的电费比如50W度,与分路统计的总是有2.3W度损耗,没有计量的,领导问了很久,要解释下啊!
回复
no3no4no5
2013年09月07日 16:23:59
8楼
lwj931877631 发表于 2013-9-7 11:03 变压器的阻抗一般是7% 按理说在无功率补偿的时候 已经补偿过了 所以 我认为变压器是不消耗电能的我指的损耗其实有2个,一个是高压计量柜和变压器计量柜的计量误差,也就是变压器空载和负载损耗,每个月变压器基本都有2.3度类还有个误差是低压计量柜和低压分路计量误差,这个损耗值相对小些
回复
wangtao870914
2013年09月08日 03:51:33
9楼
路过,学习了
回复
lingxuct
2013年09月08日 08:49:43
10楼
no3no4no5 发表于 2013-9-7 16:22 我指的损耗,主要是指电力局高压计量柜和我们几台变压器低压出线柜总柜的计量误差,里面应该有变压器的铁 …2.3/50W=4%~6%,属于正常损耗范围内。
回复
水轮发电机
2013年09月08日 08:57:26
11楼
分铜损和铁损,铜损是根据用电负荷计算,铁损是固定的损耗(变压型号和容量确定)。
回复