关于变压器每月损耗多少电量!
no3no4no5
no3no4no5 Lv.6
2013年09月06日 15:07:49
只看楼主

公司有1600KVA变压器4台,每个月大概有一万多度电损耗,其中两台是普通照明动力,另两台是冷冻机组及水泵1250KVA变压器2台,每一个大概有5.6千损耗,主要供办公及住宅用电。请问上述损耗电量正常吗?正常的变压器1600KVA和1250KVA损耗电量大概多少度?空载和负载是不是计算方法不同?

公司有1600KVA变压器4台,每个月大概有一万多度电损耗,其中两台是普通照明动力,另两台是冷冻机组及水泵
1250KVA变压器2台,每一个大概有5.6千损耗,主要供办公及住宅用电。
请问上述损耗电量正常吗?正常的变压器1600KVA和1250KVA损耗电量大概多少度?空载和负载是不是计算方法不同?
免费打赏
david200901050
2013年09月08日 13:25:28
13楼
学习啦;谢谢
回复
ydgg9
2013年09月08日 17:22:11
14楼
铁损以前是固定的。现在可能改了。
以前是根据变压器型号、容量。现在加了一个变压器负载率。根据电量计算负载率。越高铁损就高。
回复
巨人电气
2013年09月08日 20:05:24
15楼
学习,学习:)
回复
w295052901
2013年09月08日 20:33:37
16楼
学习了:victory::victory::victory::victory:
回复
fishbone_l
2013年09月08日 23:28:13
17楼
路过,学习了。谢谢各位讨论
回复
c41413
2013年09月09日 07:06:08
18楼
变压器空载时,由于原线圈的电阻一般都很小,空载电流与电压之间的相位差很大(接近90°),因此铜损可忽略,即空载时的损耗基本上等于铁损。变压器工作时,铜损主要决定与负载电流的大小,而负载电流的大小不仅与负载阻抗的大小有关而且与负载阻抗的性质有关,因此铜损的大小实际上是由负载的大小与功率因数决定。

铜损不是很大。主要是就在变压器铁芯形成磁场造成铁损。只要变压,这里会有4-6%的损耗。基本都有,难以避免。。。所以现在主流做法是变压器尽量少用。能用高压变频的就用高压电机
回复
阿米尔汗
2013年09月09日 08:07:25
19楼
分铜损和铁损,铜损是根据用电负荷计算,铁损是固定的损耗(变压型号和容量确定)。
回复
暗蓝天空
2013年09月09日 08:15:14
20楼
用0.2%的关口电度表计量。两个位置的电度测量上本身都可能存在积累误差,线路到表的转换误差0.5%,表本身误差0.2%。乘2,。理论上测量误差大约是1.5%.线路对地放电,和线压降等等,线路损耗比较多,线损耗约0.8%,实际上可能是-0.7%~+2.3%。这也是我从网上找的,不知对不对。
回复
liu583829685
2013年09月09日 08:53:10
21楼
变压器的损耗分为2部分:铜损和铁损;铜损是随着负荷的增加而增加的,也称为可变损失;铁损是固定的损耗(变压型号和容量确定)。 铁损约4~5%。
回复
sjg9876
2013年09月09日 12:20:24
22楼
各位老弟我上海的,变压器空载也有损耗的我这里35KV的8000KVA的变压器,35KV开关合闸,10KV开关断开,每个月也有5000度左右电损耗,那位老弟变压器不消耗电真是没知识,(线路也有损耗+变压器铜耗和铁耗)你领导我服了,你这样解释给他听()里的!
回复

相关推荐

APP内打开