关于变压器每月损耗多少电量!
no3no4no5
no3no4no5 Lv.6
2013年09月06日 15:07:49
只看楼主

公司有1600KVA变压器4台,每个月大概有一万多度电损耗,其中两台是普通照明动力,另两台是冷冻机组及水泵1250KVA变压器2台,每一个大概有5.6千损耗,主要供办公及住宅用电。请问上述损耗电量正常吗?正常的变压器1600KVA和1250KVA损耗电量大概多少度?空载和负载是不是计算方法不同?

公司有1600KVA变压器4台,每个月大概有一万多度电损耗,其中两台是普通照明动力,另两台是冷冻机组及水泵
1250KVA变压器2台,每一个大概有5.6千损耗,主要供办公及住宅用电。
请问上述损耗电量正常吗?正常的变压器1600KVA和1250KVA损耗电量大概多少度?空载和负载是不是计算方法不同?
免费打赏
guanjinfu188
2013年09月09日 14:52:33
23楼
供电公司计量电量与你公司各分表电量之差(你说的损耗)主要存在如下:
一、变压器的损耗:分空载损耗(铁损),它固定不变,可查资料;负载损耗(铜损),与负载情况有关,与负载成几何比例增加,同样,满负荷铜损也可以查资料得到,具体铜损要根据负载率套用公式计算。
二、电能计量装置误差:供电公司电能计量装置(电能表、电流互感器、电压互感器)有正负误差,同样你公司各分电能计量装置(电能表、电流互感器、电压互感器)也有正负误差。
三、在母线、断路器、隔离开关等电气设备均会产生一部分损耗,但很小,基本忽略不计。
你可采取的措施:
一、将你公司各分电能计量装置进行校验,看是不是偏负。
二、增加无功补偿,提高功率因数,降低无功电流,可减少在变压器上的损耗。
三、如你公司采用的变压器是非节能型的,可逐步更换成节能型变压器(S11及以上或非晶合金铁芯变压器),可大幅降低变压器空载损耗。
希望对你有所帮助。