高压侧计量电量比低压侧计量电量多18%~19%(高压425万,低压350万),变压器容量2000。高压采用的是供电局提供的计量表,0.2s级的互感器;低压采用的是普通的智能仪表,带计量功能,0.2级的互感器,变压器损耗会不会过大了!!!补充内容 (2015-7-30 00:08):线损与变损加起来大概在百分几才正常啊!!!
高压侧计量电量比低压侧计量电量多18%~19%(高压425万,低压350万),变压器容量2000。高压采用的是供电局提供的计量表,0.2s级的互感器;低压采用的是普通的智能仪表,带计量功能,0.2级的互感器,变压器损耗会不会过大了!!!
补充内容 (2015-7-30 00:08):
线损与变损加起来大概在百分几才正常啊!!!
12楼
低压智能测控仪精度不够,只可以参考,不可以做为收费依据
回复
13楼
学习了。。。。。。。。。。。。。。
回复
14楼
0.2S级计量线圈是常用与计量仪表,精度相对于0.2的低,或者是电缆线的长度不一可能出现测量误差.与初始的记录相对比差值不大,那说明没有问题.线损在2%以内.具体按照各地区电力公司下达相关文件参考
回复
15楼
路过,学习下
回复
16楼
变压器的损耗与负载有关,而且,你给的参数比较少,所以没发准确地回答,
回复
17楼
liyongjing12 发表于 2015-7-30 08:57 低压计量的肯定没有高压计量的多,也没高压计量的准确,这么大的变压器肯定是高供高计!!!如果高供高计的话那是不是低压的计量就没意义了呀
回复
18楼
董十爷 发表于 2015-7-31 11:07 http://wenku.baidu.com/view/a7f854553c1ec5da50e270f0.html看了下这个资料,应该不是精度问题吧,坐等解 …看了你的那个资料,这个误差可能还和高低压侧所选用的互感器的变比也有关系了,高压侧的0.2S计量CT在额定电流的20%~100%之间时计量误差是0.2;而低压侧的0.2计量CT在额定电流的20%~100%之间的额定电流值时精度误差范围是0.35~0.2;精度应该也还是有关系的,根据不同的变比,误差值不同。
回复
19楼
路过,学习下
回复
20楼
jlkinglor 发表于 2015-8-6 14:40 如果高供高计的话那是不是低压的计量就没意义了呀有很多场合高供高计是电业局装的表,低压的计量是供给某些分散的用户(这些表一般局里是没校的只是用于各个用户之间的所用电量的计算)
回复
21楼
还有就是互感器的电流选择最好按额定电流选,不要选大了,