消火栓一定要在楼梯口附近吗?
y123xueml
y123xueml Lv.8
2015年07月29日 08:20:43
只看楼主

消火栓一定要在楼梯口附近吗?现在消防审查要求在楼梯口附近一定要有消火栓,这种要求是否合理,有的室内消火栓如布置在楼梯口,则消火栓数量就要增加。

消火栓一定要在楼梯口附近吗?
现在消防审查要求在楼梯口附近一定要有消火栓,这种要求是否合理,有的室内消火栓如布置在楼梯口,则消火栓数量就要增加。
免费打赏
co1431913278679
2015年07月29日 11:29:25
2楼
:handshake
回复
lichangan1000
2015年07月29日 13:55:02
3楼
发生火灾后,消防队员才能赶到。火场烟雾漆黑,让消防队员找消火栓不现实,在楼梯口,好找。
当然除楼梯口外,其他区域也需要设,供第一时间发现火情的人使用。
增加消火栓是必须付出的代价。
回复

相关推荐