规范上当柱为边柱和角柱时其冲切力分别乘以1.1和1.2,同时要求扣除净反力时只扣除临界面范围内的净反力,而中柱是扣除冲切锥范围的净反力。现我把筏板从柱边挑出的长度取足够长(>h0),则规范附录P中有一句说此时临界面的计算模式同内柱,那么问题就来了: 1. 此时边柱和角柱的冲切临界面是否按四边冲切即按中柱冲切锥一样的方式求解(本人理解规范应该是这个含义) 2. 此时扣除净反力时能不能扣除冲切锥平面范围内的净反力
规范上当柱为边柱和角柱时其冲切力分别乘以1.1和1.2,同时要求扣除净反力时只扣除临界面范围内的净反力,而中柱是扣除冲切锥范围的净反力。现我把筏板从柱边挑出的长度取足够长(>h0),则规范附录P中有一句说此时临界面的计算模式同内柱,那么问题就来了:
1. 此时边柱和角柱的冲切临界面是否按四边冲切即按中柱冲切锥一样的方式求解(本人理解规范应该是这个含义)
2. 此时扣除净反力时能不能扣除冲切锥平面范围内的净反力
3. 此时边柱和角柱的冲切力还乘不乘放大系数1.1和1.2
忘高手不惜吝教,最好能指出出处
2楼
角柱冲切线内侧两边和中柱一样定位,外侧以最短距离延伸至筏板边
回复
3楼
jszxwsw 发表于 2015-7-28 05:58 角柱冲切线内侧两边和中柱一样定位,外侧以最短距离延伸至筏板边但是如果筏板挑出很多,大于h0怎么算呢
回复
4楼
本人的理解
当满足筏板从柱边挑出的长度取足够长(>h0)时,
1.角柱的冲切临界面是按四边冲切即按中柱冲切锥一样的方式求解(同内柱);
2.扣除净反力按扣除冲切锥平面范围内的净反力计算;
3. 边柱和角柱的冲切力还应乘放大系数1.1和1.2。
回复
5楼
如图所示,当挑出长度大于筏板厚时冲切临界面和Fl怎么取
回复
6楼
jibo003 发表于 2015-7-28 09:10 本人的理解当满足筏板从柱边挑出的长度取足够长(>h0)时,1.角柱的冲切临界面是按四边冲切即按中柱冲切锥 …我的理解跟你一样,就是现在找不到有力的依据
回复
7楼
这样计算应该没有问题,验算冲切的时候,您可以两种计算都进行验算,只要两种都通过了,就没有问题了。
如果审图公司要看你的计算过程,按上述写就可以了。
回复
8楼
naqin 发表于 2015-7-28 09:11 如图所示,当挑出长度大于筏板厚时冲切临界面和Fl怎么取对了,你可以用理正工具箱“筏板抗冲切、剪切计算”进行验算,有计算过程,可以参照
回复
9楼
jibo003 发表于 2015-7-28 09:40 对了,你可以用理正工具箱“筏板抗冲切、剪切计算”进行验算,有计算过程,可以参照这个工程我本来是按我的理解即如你所说那样计算的,但是现在我们其他同事有不同的意见,弄到老总那里结果老总们也有不同的意见。其实按照力学原理和《混规》上的公式,我觉得按我的理解计算没有问题。现在问题是《地规》跟《混规》不是很统一,而我这样的理解又缺少强有力的依据或先例
回复
10楼
naqin 发表于 2015-7-28 08:41 但是如果筏板挑出很多,大于h0怎么算呢大于四边冲切就按四边冲切计算
回复
11楼
jszxwsw 发表于 2015-7-28 10:36 大于四边冲切就按四边冲切计算问题是此时净反力应扣除临界面范围的还是冲切锥底范围的
回复