关于厂房消火栓栓口动压的规范求解惑
xjoxgigi
xjoxgigi Lv.2
2015年07月27日 16:00:23
只看楼主

规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中7.4.12的第二条中,“高层建筑、厂房、库房和室内净高度超过8M的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,”这一条,高层这个词是只说的建筑,还是包括后面的厂房库房?我现在有一个厂房,地上三层,层高4.8米,地下一层,层高3.9米,请教是不是也是栓口动压不小于0.35MPa?

规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014中7.4.12的第二条中,“高层建筑、厂房、库房和室内净高度超过8M的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,”这一条,高层这个词是只说的建筑,还是包括后面的厂房库房?我现在有一个厂房,地上三层,层高4.8米,地下一层,层高3.9米,请教是不是也是栓口动压不小于0.35MPa?

ziqiangbuxi
2015年07月27日 16:04:35
2楼
高层建筑只说的建筑,不包括后面的厂房库房。
回复
管道工马里奥
2015年07月28日 08:26:58
3楼
厂房都是0.35MPa
回复
xjoxgigi
2015年07月28日 09:22:12
4楼
哦。谢谢。
回复
lsw198509
2018年10月16日 16:16:03
5楼
厂房消火栓栓口动压就是0.35,不管是一层还是一万层,一米高还是一万米高,都是0.35兆帕
回复

相关推荐

APP内打开