现有两相邻钢筋混凝土框架结构,8度设防,高度分别为28.1m和11.6m,这些条件下能给出两个建筑之间所需防震缝宽度吗?请高人指点(本人新手),万分感谢!
现有两相邻钢筋混凝土框架结构,8度设防,高度分别为28.1m和11.6m,这些条件下能给出两个建筑之间所需防震缝宽度吗?请高人指点(本人新手),万分感谢!
免费打赏
天柱
2007年10月26日 20:30:33
2楼
按规范,按矮的算
回复
junzilan126
2007年10月27日 11:15:23
3楼
就是!!
按照抗震规范的抗震缝相关条款设计呗!
回复
lvtao2055
2007年11月26日 18:24:05
4楼
根据《抗规》6.1.4条规定,按较低房屋高度确定缝宽,所以缝宽应取70mm 。
回复
hongweizz
2007年11月27日 08:22:26
5楼
5楼说的对6.1.4.1。(3)说的很清楚了。。
回复
相关推荐
类型不同、高度不同防震缝的计算?
注册结构工程师
2014-08-21 14:43:28
二级结构-2011年第1题防震缝的问题
注册结构工程师
2013-08-17 09:18:06
10年下午28题防震缝宽度的一点疑问。
注册结构工程师
2013-08-16 22:02:19
2010下午28题关于防震缝
注册结构工程师
2013-08-15 07:51:20
18层50M建筑非抗震的防震缝宽度100mm行不行?
混凝土结构
2013-04-09 08:27:53
请教关于高层防震缝设置的问题
混凝土结构
2013-03-27 15:47:58
请教,求“垂直于防震缝的防撞墙”的图示以便于理解
注册结构工程师
2012-10-27 17:15:51
请教关于防震缝设置的问题
混凝土结构
2012-05-19 08:51:29
画食堂平面图的时候要设防震缝的话怎么画,一条线?
混凝土结构
2012-03-21 22:51:47
防震缝两侧结构类型不同时,为什么需要按较低房屋高度确定缝宽?
混凝土结构
2012-02-12 11:04:04
框支剪力墙结构的防震缝净宽问题
混凝土结构
2012-01-16 18:03:43
关于新抗规防震缝的规定
注册结构工程师
2011-08-18 12:10:59
防震缝宽度是否包含外墙保温层厚度?
混凝土结构
2011-06-28 15:38:35
底层框架-剪力墙结构的防震缝按哪种结构的类型选用?
混凝土结构
2011-05-09 12:45:25
伸缩缝,防震缝,沉降缝 宽度的确定?
混凝土结构
2010-12-09 09:15:37
关于钢筋混凝土结构中裙房与主楼之间的防震缝的处理问题
混凝土结构
2010-11-23 17:14:43
谁有伸缩缝、沉降缝、防震缝的图片?
建筑方案设计
2010-11-16 21:06:23
变形缝包括伸缩缝、沉降缝和防震缝三种区别
注册结构工程师
2010-10-11 11:41:37
防震缝那道题该选哪个答案?
注册结构工程师
2010-09-25 11:08:12
高规4.3.10-2防震缝宽度为何按照较底的房屋确定
混凝土结构
2010-07-23 17:32:49
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开