关于应急照明的问题!
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2015年07月20日 11:19:19
只看楼主

一个图纸(图1,2),出线回路第一个用途写的是应急照明,后面都是普通照明,应急照明并没有画出要强启和接触器,要不要配个接触器呢?应急照明是不是一定就是要强启呢,一般的应急照明都是这样画的,接触器都画出来了(图3)



一个图纸(图1,2),出线回路第一个用途写的是应急照明,后面都是普通照明,应急照明并没有画出要强启和接触器,要不要配个接触器呢?应急照明是不是一定就是要强启呢,一般的应急照明都是这样画的,接触器都画出来了(图3)


1.png


2.png


3.png

免费打赏
寒塘渡鹤影
2015年07月20日 11:24:58
2楼
应急照明要强启,不过现在多采用本身带有蓄电池及强启功能的应急灯,故电源开关处可不设置
若是普通灯具兼做应急照明灯,本身不带蓄电池及强启功能的,采用图3
回复
wxs801020
2015年07月21日 09:52:16
3楼
寒塘渡鹤影 发表于 2015-7-20 11:24 应急照明要强启,不过现在多采用本身带有蓄电池及强启功能的应急灯,故电源开关处可不设置若是普通灯具兼 …嗯,明白了,谢谢
回复
liufee
2015年07月21日 10:53:20
4楼
这图中一级配电箱都是用阻燃线,且只有一条进线,因此可查看设计说明,看是否此处应急照明为配蓄电池的应急照明灯,如是,虽略违反国家规范,但适用于实际,如不是,则为设计图错误。
回复
leiyanlin1208
2015年07月21日 11:25:07
5楼
学习学习哦!!!!!!!!!!!!!
回复
co1436765568509
2015年07月21日 17:35:27
6楼
学习了,觉得真的是可以更快的提高
回复
fengdehaizitumu
2015年07月21日 17:41:18
7楼
进来学习学习
回复
yyl_2_0_0_8
2015年07月22日 12:50:59
8楼
应急灯(自带蓄电池),当检测到进线(充电线)没电时,自动点亮。算是你说的强启嘛?所以,图没有问题哈
回复