消火栓布置的问题
tjw231
tjw231 Lv.7
2015年07月14日 10:08:59
只看楼主

现遇到一个项目,由众多小商铺拼凑而成,每个商铺单元为两层,其中每个商铺单元的一层为接近30平米的商铺,建筑图注明“商业”;每个商铺单元的二层为小于20平米的配套小阁楼,建筑图注明为商业仓储。有审图提出每个单元的二层阁楼需要设2个消火栓,根据是《消规》第7.4.3条,“设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓”。请问各位同仁,有无必要?

现遇到一个项目,由众多小商铺拼凑而成,每个商铺单元为两层,其中每个商铺单元的一层为接近30平米的商铺,建筑图注明“商业”; 每个商铺单元的 二层为小于20平米的配套小阁楼,建筑图注明为商业仓储。有审图提出每个单元的二层阁楼需要设2个消火栓,根据是《消规》第7.4.3条,“设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓”。 请问 各位同仁 ,有无必要?
免费打赏
版专攻
2015年07月14日 11:22:24
2楼
按照规范应该设置消火栓
回复
tjw231
2015年07月14日 19:30:11
3楼
谢谢版主的回复
回复
ko_be_24
2015年07月14日 23:22:25
4楼
其实能保证有两股水柱到达阁楼任何部位就行,这种商铺只一楼又一个疏散口,在阁楼设置消火栓意义不大,比如说住宅带楼中楼的阁楼层要要设吗?有位子吗?设在户内现实吗?规范是死的,不是每种情况规范都考虑得到。
回复
版专攻
2015年07月15日 21:49:00
5楼
ko_be_24 发表于 2015-7-14 23:22 其实能保证有两股水柱到达阁楼任何部位就行,这种商铺只一楼又一个疏散口,在阁楼设置消火栓意义不大,比如 …你说的有道理,但是如果真出事了,你的图纸还是违规的
回复
co1431913278679
2015年07月16日 09:11:59
6楼
:handshake
回复
青春年少
2015年07月16日 20:10:54
7楼
7.4.15 跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近 。
回复
tjw231
2015年07月18日 18:00:21
8楼
青春年少 发表于 2015-7-16 20:10 7.4.15 跃层住宅和商业网点的室内消火栓应至少满足一股充实水柱到达室内任何部位,并宜设置在户门附近 。我们这个项目不算商业网点
回复
lichangan1000
2015年07月19日 13:09:22
9楼
规范灰色区。一般在一层设一个。面积不大是其主要特征。
回复
tjw231
2015年07月23日 21:26:25
10楼
lichangan1000 发表于 2015-7-19 13:09 规范灰色区。一般在一层设一个。面积不大是其主要特征。如果按7.4.3条严格审图,就是一条强条。所以设计特别慎重。