水泵扬程
z64239980
z64239980 Lv.2
2007年10月24日 12:40:49
只看楼主

请求一个问题,如果水池水面标高为0.00米(水深0.60米),管道泵位置放在-5.00米处,那么管道从水池底抽水送到10.00米是,扬程要多少米啊(是从水面0.00-10.00米算还是从-5.00-10.00米算啊)?

请求一个问题,如果水池水面标高为0.00米(水深0.60米),管道泵位置放在-5.00米处,那么管道从水池底抽水送到10.00米是,扬程要多少米啊(是从水面0.00-10.00米算还是从-5.00-10.00米算啊)?
免费打赏
linda_5266
2007年10月25日 10:54:37
12楼
扬程的计算是很普通的计算,只要按照书上的公式计算就可以
回复
wxmzhhwxm
2007年10月25日 13:55:35
13楼
如果水池水面标高为0.00米(水深0.60米),水泵吸水有效水深都不能保证,水泵工作时,水位下降多少?
回复
pingduli
2007年10月25日 14:23:30
14楼
从水面开始算,管道泵不都是扬程叠加吗?
回复
joepan
2007年10月25日 14:45:04
15楼
水箱密封满水吗,不密封的话那不是一个闭式系统,那是一个开式的系统,扬程应按高差来算,泵的吸水口开始算起再加上水头损失。
所谓的闭式系统循环泵的扬程与高差无关,应该按总的水头损失来算。你可以参考规范中热水循环泵的计算。
回复
sam_ok
2007年10月25日 16:34:17
16楼
低水位-用水点+水损
回复
eric
2007年10月25日 23:03:21
17楼
书上不是有现成的公式吗
回复
z64239980
2007年10月26日 08:48:49
18楼


谢谢!
谢谢大家!
回复
bj2574
2007年10月26日 09:07:57
19楼
大家不要避实就虚,直说就是了嘛。
10.6米+损失+余富水头就可以了。
回复
z64239980
2007年10月26日 10:29:03
20楼
呵呵,非常感谢!我就要这种答案!!!

呵呵,非常感谢!我就要这种答案!!!谢谢DX!
回复
cyg_163
2007年10月26日 14:56:10
21楼
这样的情况用自吸泵就行,高度应该是15米,扬程至少为18米。