请求一个问题,如果水池水面标高为0.00米(水深0.60米),管道泵位置放在-5.00米处,那么管道从水池底抽水送到10.00米是,扬程要多少米啊(是从水面0.00-10.00米算还是从-5.00-10.00米算啊)?
请求一个问题,如果水池水面标高为0.00米(水深0.60米),管道泵位置放在-5.00米处,那么管道从水池底抽水送到10.00米是,扬程要多少米啊(是从水面0.00-10.00米算还是从-5.00-10.00米算啊)?
2楼
怎么没有人睬我啊!
回复
3楼
要算管道损失的,而损失和流速和管径有关的,你的现有条件是算不出来的。
回复
4楼
我只是要确定是从水面0.00-10.00米算还是从-5.00-10.00米算
回复
5楼
如果水池是满的就从水面算,但如果水池里的水快用完了你从哪儿算呢?
所以,要从你的低水位算。
回复
6楼
应该从泵的吸水口开始算,所以不是池底也不是水面.
回复
7楼
这个怎么用管道泵,搞笑,管道泵是直接在管道上抽水的,而不是在水池上面。
回复
8楼
因为水池是一个循环的闭路,水池里的水通过管道----管道泵----拉伸到高位后再回到水池里,就这样循环的过程
回复
9楼
因为水池是一个循环的闭路,水池里的水通过管道----管道泵----拉伸到高度后再回到水池里,就这样循环的过程。
现在有一个问题是,水池水面在(标高0.00)面,管道泵(管道泵位置标高-5.00)通过管道从水池(水深标高-0.60)抽水,再通过管道泵把水送到高位(标高10.0)的过程中,水泵扬程要不要计算管道泵位置(标高为-5.00)到水池水面(标高为0.00)的扬程。
上面的问题可能表达不够清楚。
请多多指教!谢谢!
回复
10楼
与水池水高度没关系,按照你所需扬程选泵。
回复
11楼
从泵的们置算起。
回复