如此线缆工程,上帝都汗颜---同行以此为戒!!!
zmdqaz
zmdqaz Lv.16
2015年06月10日 10:08:32
只看楼主

昨天路遇一企业用户35kV专线由于地产开发,部分线路由架空改为电缆入地,信手拍了几张照片,工程质量,工艺实在。。。。。。。(此处省略一万个字)。由于天气不是太好,不是很清晰,各位看客见谅,多多指出其缺陷和不足,以此为戒!1.全景一张2.单芯电缆穿钢管,严重违规呀!

昨天路遇一企业用户35kV专线由于地产开发,部分线路由架空改为电缆入地,信手拍了几张照片,工程质量,工艺实在。。。。。。。(此处省略一万个字)。由于天气不是太好,不是很清晰,各位看客见谅,多多指出其缺陷和不足,以此为戒!
1.全景一张
2.单芯电缆穿钢管,严重违规呀!
免费打赏
张箔
2015年06月10日 20:51:29
12楼
这种工程电力公司能送电?可以想像一下供电公司的人只扛了一个脑袋没想事,不知想什么了
回复
zhaohuaxishij
2015年06月10日 20:54:24
13楼
wboy8759 发表于 2015-6-10 20:01 请看一种具有铜丝屏蔽、铝丝铠装的单芯交联聚乙烯电力电缆:那这样的话不怕铝层里面的涡流么?
回复
zmdqaz
2015年06月10日 21:38:22
14楼
高压单芯电缆为什么不能带铠装?
单芯钢带铠装电缆若用于交流系统中的相线时,导体周围交变闭合磁场的电磁线穿越钢带等铁磁性介质时,会在铁磁性介质内部电磁感应出无数个很小的涡流电流,也就是刚带内部电子的局域定向闭合移动,电子定向移动释放能量致使钢带发热,以致于在很短的时间内达到较高的温度。按能量守恒定律,钢带发热就要消耗电能,则会使电缆上的电压降加大,电压损耗导致用电负载不能正常运行,甚至损坏。另外若导体中电流较大时,涡流产生的温度超过电缆绝缘材料的最高耐热温度,则可导致电缆绝缘层老化甚至熔融,从而使绝缘性能受到破坏,严重的造成电缆热击穿烧毁。
所以若用于三相交流系统的相线时,单芯电缆不能使用钢带(钢丝)等铁磁性铠装。补充一点,单芯电缆采用钢丝中掺黄铜丝隔磁性铠装结构时,GB/T 12706-2002标准中也特别说明“电缆载流量仍将大为降低,应慎重选用”,也有其它资料表明,这种结构不应使用。

单芯钢带铠装电缆仅能用于直流线路中,且不能平凡启动,另外也可用于交流系统中地线。

单芯电缆可以采用不锈钢带(丝)、铝合金带(丝)、硬铝带等非铁磁性材料作为铠装。

回复
chenhailie
2015年06月10日 22:03:40
15楼
学习了。多谢。
回复
星夜梦话
2015年06月10日 23:05:18
16楼
wboy8759 发表于 2015-6-10 20:01 请看一种具有铜丝屏蔽、铝丝铠装的单芯交联聚乙烯电力电缆:你是搞设计的吗?好厉害的样子
回复
wboy8759
2015年06月10日 23:12:59
17楼
俺施工、教学、设计、监理、指导都做过,怎的?
回复
一天涯浪子一
2015年06月11日 09:12:50
18楼
从哪里看出来是“35kV专线”呢?绝缘子?

虽然问题很多,很明显,此线路就一临时施工电源。
回复
leiyanlin1208
2015年06月11日 09:47:49
19楼
路过路过!!!!!!
回复
zmdqaz
2015年06月11日 10:05:12
20楼
一天涯浪子一 发表于 2015-6-11 09:12 从哪里看出来是“35kV专线”呢?绝缘子?虽然问题很多,很明显,此线路就一临时施工电源。这是从某220kV站到某企业35kV变电站的线路,已运行N年了!
回复
a11b25
2015年06月11日 10:15:02
21楼
这是闷声大作死啊