如此线缆工程,上帝都汗颜---同行以此为戒!!!
zmdqaz
zmdqaz Lv.16
2015年06月10日 10:08:32
只看楼主

昨天路遇一企业用户35kV专线由于地产开发,部分线路由架空改为电缆入地,信手拍了几张照片,工程质量,工艺实在。。。。。。。(此处省略一万个字)。由于天气不是太好,不是很清晰,各位看客见谅,多多指出其缺陷和不足,以此为戒!1.全景一张2.单芯电缆穿钢管,严重违规呀!

昨天路遇一企业用户35kV专线由于地产开发,部分线路由架空改为电缆入地,信手拍了几张照片,工程质量,工艺实在。。。。。。。(此处省略一万个字)。由于天气不是太好,不是很清晰,各位看客见谅,多多指出其缺陷和不足,以此为戒!
1.全景一张
2.单芯电缆穿钢管,严重违规呀!
免费打赏
zmdqaz
2015年06月10日 10:14:57
2楼
3.如此横担和工艺。
回复
zmdqaz
2015年06月10日 10:31:19
3楼
4.拉近看一下
回复
zmdqaz
2015年06月10日 10:34:36
4楼
5.架空地线
回复
xzg5921
2015年06月10日 11:06:33
5楼
如果是单芯带屏闭层电缆,进出线处都做了接地,那么单芯穿钢管有问题吗?
回复
wboy8759
2015年06月10日 13:16:00
6楼
哈哈!35kV的架空转接电缆杆(或许是架空终端杆,电缆进降压场),敢于如此设计和施工,淫才啊。随便点几条:
1、35kV的承力杆竟然套用10kV的单杆!强度不行的;
2、杆上横担用材过小(横担都已经拉弯了),且不规范标准(此处架空线路侧一般要装一组隔离开关,便于电缆头维护);
3、单芯电缆穿未开缝的钢护管,很快会烧爆电缆的;
4、电缆头铠装和屏蔽层也未引出接地;
5、电杆承受顺线张力很大(已显倾斜),承力杆竟然不考虑如何打反向拉线,将来会倒杆的!
6、杆顶的架空避雷线也做得很马虎哦。
有“创新”脑洞,但是完全偏了。
..........
回复
米克
2015年06月10日 14:45:42
7楼
架空线变成电缆没有跌落保险、浪涌保护。直接入地,缺失保护。
回复
beida_energy
2015年06月10日 16:03:13
8楼
严重围观!
一个终端杆,横担这么小,没看见都拉弯了吗?
回复
zhaohuaxishij
2015年06月10日 17:22:08
9楼
wboy8759 发表于 2015-6-10 13:16 哈哈!35kV的架空转接电缆杆(或许是架空终端杆,电缆进降压场),敢于如此设计和施工,淫才啊。随便点几条 …请问,单芯电缆有钢带铠装么?
回复
wboy8759
2015年06月10日 19:32:53
10楼
zhaohuaxishij 发表于 2015-6-10 17:22 请问,单芯电缆有钢带铠装么?我见过的是有。
回复
wboy8759
2015年06月10日 20:01:48
11楼
牵引供电单芯力缆2.jpg请看一种具有铜丝屏蔽、铝丝铠装的单芯交联聚乙烯电力电缆:

回复