如此线缆工程,上帝都汗颜---同行以此为戒!!!
zmdqaz
zmdqaz Lv.16
2015年06月10日 10:08:32
只看楼主

昨天路遇一企业用户35kV专线由于地产开发,部分线路由架空改为电缆入地,信手拍了几张照片,工程质量,工艺实在。。。。。。。(此处省略一万个字)。由于天气不是太好,不是很清晰,各位看客见谅,多多指出其缺陷和不足,以此为戒!1.全景一张2.单芯电缆穿钢管,严重违规呀!

昨天路遇一企业用户35kV专线由于地产开发,部分线路由架空改为电缆入地,信手拍了几张照片,工程质量,工艺实在。。。。。。。(此处省略一万个字)。由于天气不是太好,不是很清晰,各位看客见谅,多多指出其缺陷和不足,以此为戒!
1.全景一张
2.单芯电缆穿钢管,严重违规呀!
免费打赏
天下唯吾曹孟德
2015年06月11日 10:31:12
22楼
杆型看不出多大的,230还是270。做过18米锥形杆电缆接避雷器下杆。这横担目测肯定偏小,估计不到L70。35kV电缆下杆,完全可以用引线横担+瓷横担SC280,下面装避雷器,还节省电缆。单芯穿钢管应该不可以,这不用整改吗
回复
wangxf
2015年06月11日 14:27:23
23楼
赞同6楼的说法!
回复
我爱喝绿茶
2015年06月11日 20:37:52
24楼
围观一下,没有做过高压
回复
lingxuct
2015年06月12日 08:42:09
25楼
有人敢送电,就有人敢用电! 说是都运行N年了,没出问题是运气不错。

大部分的问题都被看出来了,只是有一个(在偶看来是比较严重的问题)没人说,电缆引接处没做避水措施,电缆也是用芯线直接与架空线连接的(铜铝接触不知如何处理---这是另外一个问题),架空线上的雨水会从电缆芯线的缝隙中流入,且接头在高处,整根电缆会灌满水,哪个地方密封差,哪个地方就会冒水!!!
回复
gaosong1218
2015年06月12日 11:21:31
26楼
出了事情,才重视。天性
回复
sunyingren
2015年06月12日 19:17:13
27楼
我见过好多都这样弄的
回复
peopleynzdl
2015年06月13日 11:44:01
28楼
35kv象这样做的,确实没见过。就是在很偏僻的乡下,也比这个规范许多。
回复
qq_1416469902225
2015年06月13日 17:30:09
29楼
谢谢分享学习学习希望多多上传啊
回复
yxp400
2015年06月14日 21:26:47
30楼
单芯电缆应该三根同穿一根钢管,不然会烧毁电缆的。
回复
david200901050
2015年06月16日 10:59:13
31楼
安全第一啊!
回复