昨天路遇一企业用户35kV专线由于地产开发,部分线路由架空改为电缆入地,信手拍了几张照片,工程质量,工艺实在。。。。。。。(此处省略一万个字)。由于天气不是太好,不是很清晰,各位看客见谅,多多指出其缺陷和不足,以此为戒!1.全景一张2.单芯电缆穿钢管,严重违规呀!
昨天路遇一企业用户35kV专线由于地产开发,部分线路由架空改为电缆入地,信手拍了几张照片,工程质量,工艺实在。。。。。。。(此处省略一万个字)。由于天气不是太好,不是很清晰,各位看客见谅,多多指出其缺陷和不足,以此为戒!
1.全景一张
2.单芯电缆穿钢管,严重违规呀!
22楼
杆型看不出多大的,230还是270。做过18米锥形杆电缆接避雷器下杆。这横担目测肯定偏小,估计不到L70。35kV电缆下杆,完全可以用引线横担+瓷横担SC280,下面装避雷器,还节省电缆。单芯穿钢管应该不可以,这不用整改吗
回复
23楼
赞同6楼的说法!
回复
24楼
围观一下,没有做过高压
回复
25楼
有人敢送电,就有人敢用电! 说是都运行N年了,没出问题是运气不错。
大部分的问题都被看出来了,只是有一个(在偶看来是比较严重的问题)没人说,电缆引接处没做避水措施,电缆也是用芯线直接与架空线连接的(铜铝接触不知如何处理---这是另外一个问题),架空线上的雨水会从电缆芯线的缝隙中流入,且接头在高处,整根电缆会灌满水,哪个地方密封差,哪个地方就会冒水!!!
回复
26楼
出了事情,才重视。天性
回复
27楼
我见过好多都这样弄的
回复
28楼
35kv象这样做的,确实没见过。就是在很偏僻的乡下,也比这个规范许多。
回复
29楼
谢谢分享学习学习希望多多上传啊
回复
30楼
单芯电缆应该三根同穿一根钢管,不然会烧毁电缆的。
回复
31楼
安全第一啊!
回复